别墅里一个300多平的室内恒温恒湿游泳池,考虑除湿,换气次数应该取多少呢?谢谢。

别墅里一个300多平的室内恒温恒湿游泳池,考虑除湿,换气次数应该取多少呢?谢谢。
免费打赏
hhbox
2005年12月27日 20:57:11
2楼
别墅里游泳池不用恒温恒湿吧,这象是工艺要求!:)

一般恒温指的是游泳池循环水要恒温,游泳池除湿也不是按换气次数,具体最好看相关设计手册!
回复
yuer_yh
2005年12月28日 09:37:39
3楼
哦 说错了 只是室内恒温游泳池
回复
yuer_yh
2005年12月28日 09:44:04
4楼
恒温,除了循环水外,甲方要我们做空调,室内空气温度也要保证,我做了全空气系统。就是除湿问题还没解决,请问在什么手册上能找到呢?谢谢
回复
hhbox
2005年12月28日 10:04:19
5楼
有一本《旅馆空调设计》里有对讲述游泳池的设计方法!
回复
bells1973
2006年02月08日 13:02:57
6楼
可以参考<体育建筑空调暖通设计>.
对于除湿,有几个看法.
1.一般通过通风来除湿.通风经过显热回收.
2.娱乐性游泳馆,夏季一般不用空调,主要保证冬季供暖.过渡季节和夏季开窗只要全通风.如果甲方特殊要求除外.
3.除湿风量的确定一般以过渡季节的最大除湿风量来确定.暖通空调2005.10有很好的文章可参考.
4.中国南方,可以采用地板采暖+通风方式.北方供暖要考虑的多一些.
5.气流组织和保温综合考虑来防结露.

可以提供一些资料.

bells1973@163.com
回复
cc810627
2006年02月09日 14:22:30
7楼



游泳池还横湿?
回复
fsxhahaha
2006年04月13日 15:41:58
8楼
游泳馆的换气次数是怎么回事呢?
回复
hxs9888
2006年04月13日 23:20:29
9楼
大哥,我搞了一个,2次差不多了
回复
liuneng
2008年10月06日 20:24:01
10楼
不能,2次太少了 至少5次以上才能基本保证,
回复
lbyxiaoyang
2008年12月26日 17:59:56
11楼
地板采暖怎么搞呢?