坡屋面用两个标准层进行建模, 模型跨度有9m,下层输入实际梁尺寸,上屋封口梁输入虚梁。SATWE计算的时候出现“寻找刚度中心失败”,请教一下大家,这个问题该如何解决?
坡屋面用两个标准层进行建模, 模型跨度有9m,下层输入实际梁尺寸,上屋封口梁输入虚梁。SATWE计算的时候出现“寻找刚度中心失败”,请教一下大家,这个问题该如何解决?
2楼
还要虚梁,没有做过,直接将坡屋面建模成平屋面就好了吧。都是这样做的。还有9米,跨度大了点吧,两边的柱子会被撑开的吧。至于出现错误,同你一起坐等高人吧
回复
3楼
出现你说的原因是,你坡屋面作为单独的一层,降节点以后,你的坡屋面那层相当于没有任何框架柱,所以会出现寻找刚度中心失败的提示。处理方法:
第一:这个提示不影响任何计算,所以你可以不管它。
第二:和以前版本建立坡屋面的形式相同,在坡屋面与下面一层之间建立300mm高的短柱。
回复
4楼
nstopwuyp 发表于 2014-1-4 12:10 出现你说的原因是,你坡屋面作为单独的一层,降节点以后,你的坡屋面那层相当于没有任何框架柱,所以会出现 …谢谢版主的解答。我后面建模没有将坡屋面单独建一个标准层了,因为即使没有出现这样的问题,由于水平拉梁那一层没有楼板,计算出来的位移比也很难满足规范的要求。我的做法是直接在一道网格线上输入两道梁,折梁按上节点高方式生成,水平梁直接输入,这样出现的两个问题都解决了,不知道这样的方法可行不?
回复
5楼
heqingxiangfanh 发表于 2014-1-6 10:37 谢谢版主的解答。我后面建模没有将坡屋面单独建一个标准层了,因为即使没有出现这样的问题,由于水平拉梁 …你说的处理方法,由于水平有限,无法回答你。其实坡屋面可以按平屋面进行模拟处理,层高可以取坡屋面高度的一半。
回复
6楼
我是 新手 没遇到过
回复