[坡屋面问题] 第一次用PKPM建坡屋面,请指教.
wusaul
wusaul Lv.3
2006年12月09日 00:25:18
来自于PKPM
只看楼主

小弟今年7月刚毕业,工作刚满4个月就很不幸的遇到超级变态的坡屋面别墅...第一次用PKPM建坡屋面,不知是否有不妥处.请各位前辈和大虾批评指正.请教个问题,我把坡屋面单独设为一个标准层,层高以坡高最高处为准,其余控制点均用上节点高设为负值,不知这样缄默计算是否有不妥之处? (注:使用PMSAP计算,但是建模基本全部在PMCAD内完成).

小弟今年7月刚毕业,工作刚满4个月就很不幸的遇到超级变态的坡屋面别墅...

第一次用PKPM建坡屋面,不知是否有不妥处.请各位前辈和大虾批评指正.

请教个问题,我把坡屋面单独设为一个标准层,层高以坡高最高处为准,其余控制点均用上节点高设为负值,不知这样缄默计算是否有不妥之处? (注:使用PMSAP计算,但是建模基本全部在PMCAD内完成).

1165595117319.JPG

免费打赏
wusaul
2006年12月09日 00:25:35
2楼
立面
回复
wusaul
2006年12月09日 00:25:50
3楼
坡屋面平面图
回复
wusaul
2006年12月09日 00:26:09
4楼
坡屋面
回复
wusaul
2006年12月09日 00:26:16
5楼
坡屋面
回复
wusaul
2006年12月09日 00:26:22
6楼
坡屋面
回复
wusaul
2006年12月09日 00:26:29
7楼
坡屋面
回复
zhanbin79
2006年12月09日 14:21:11
8楼
以前也做过坡屋面。有个疑问一直存在。就参照你的模型来说,假设你的坡屋面层高h,那么你边缘节点的节点高是不是设置为-h?如果是的话,在下一层的那个地方应该也有个节点,两个节点重合该如何处理?
仔细看了一下,你边缘节点的下节点高下降的好像大于h?你边梁设置的是虚梁吗?
回复
wusaul
2006年12月09日 14:49:57
9楼
恩~~边梁是100x100的~~

我是像你说的那样设-h,但节点重合是什么意思呢? 没有遇到节点完全重合的,但是确实上下层有部分节点的位置在空间内是在一个平面上的.
回复
zz110520
2009年04月07日 16:38:08
10楼
没有看懂,破屋面怎么建啊?第一次做坡屋面的现浇结构,不知道如何建模,哪位好心人能手把手的教我啊?谢:( :( :(
回复
niantansuxing
2009年04月07日 19:18:34
11楼
我算电厂主厂房时也是这样建模的,不过最好不要将坡屋面独立建一个标准层,避免降低上节点高的节点落入下一层!导入pmsap计算是有道理的,pmsap借用sap的内核,可以分析斜楼板(也就是说可以形成斜板单元的转换矩阵)。我基本是这样处理的,不会有问题的。