图中管线埋地ppr25铝塑管,跨管处过桥弯链接弯向地面,第一组到第二组回水有向上弯出地面50cmu型弯客户要求,为以后方便加循环泵,u型弯上横管临时加自动放气阀,每组暖气片供水设球阀,其他见图片,开暖情况出现,1256热34不热,怀疑出现气阻,在六组设放水阀门,用总阀控制供回水,单组暖气开闭,从第六组放水顶气阻从1顶到5然后关闭放水阀从6往回开,56都热开4有温度在开3之后3456都不热,所有阀门都开只有12热,求不热原因及解决办法

图中管线埋地ppr25铝塑管,跨管处过桥弯链接弯向地面,第一组到第二组回水有向上弯出地面50cmu型弯客户要求,为以后方便加循环泵,u型弯上横管临时加自动放气阀,每组暖气片供水设球阀,其他见图片,开暖情况出现,1256热34不热,怀疑出现气阻,在六组设放水阀门,用总阀控制供回水,单组暖气开闭,从第六组放水顶气阻从1顶到5然后关闭放水阀从6往回开,56都热开4有温度在开3之后3456都不热,所有阀门都开只有12热,求不热原因及解决办法

老韩.JPG

免费打赏
wuanlun
2013年12月31日 10:17:15
12楼
学习了!:victory::victory:
回复
guolifeng1314
2014年01月07日 11:03:33
13楼
hanfenglinlie 发表于 2013-12-27 17:21 “怀疑出现气阻,在六组设放水阀门,用总阀控制供回水,单组暖气开闭,”如果有气你这样做 是排不出来的:lo …学习了,谢谢分享!!!
回复
冰鹰
2014年01月08日 14:14:24
14楼
1.这六组散热器每组是几片的?
2.你这种情况是典型的水利不平衡的问题,办法只有自己慢慢自己调,原则热的关一点,凉的开一点。
3.水泵循环扬程可能不够。
回复
暖通小康
2014年01月08日 15:30:27
15楼
水力平衡问题!