异程供暖不热我真没办法求大神分析
niu517y
niu517y Lv.3
2013年12月26日 08:52:04
来自于采暖供热
只看楼主

图中管线埋地ppr25铝塑管,跨管处过桥弯链接弯向地面,第一组到第二组回水有向上弯出地面50cmu型弯客户要求,为以后方便加循环泵,u型弯上横管临时加自动放气阀,每组暖气片供水设球阀,其他见图片,开暖情况出现,1256热34不热,怀疑出现气阻,在六组设放水阀门,用总阀控制供回水,单组暖气开闭,从第六组放水顶气阻从1顶到5然后关闭放水阀从6往回开,56都热开4有温度在开3之后3456都不热,所有阀门都开只有12热,求不热原因及解决办法

图中管线埋地ppr25铝塑管,跨管处过桥弯链接弯向地面,第一组到第二组回水有向上弯出地面50cmu型弯客户要求,为以后方便加循环泵,u型弯上横管临时加自动放气阀,每组暖气片供水设球阀,其他见图片,开暖情况出现,1256热34不热,怀疑出现气阻,在六组设放水阀门,用总阀控制供回水,单组暖气开闭,从第六组放水顶气阻从1顶到5然后关闭放水阀从6往回开,56都热开4有温度在开3之后3456都不热,所有阀门都开只有12热,求不热原因及解决办法

老韩.JPG

niu517y
2013年12月26日 08:54:16
2楼
补充管子顶水时流量充足排除管子阻塞原因,暖气片也都订的下供下回排除暖气安装错误
回复
jyhimpossible
2013年12月26日 11:11:34
3楼
如果是住宅的话建议改系统为水平单管串联或水平双管式系统,不然很难调节!
回复
xiabafengwuzhen
2013年12月26日 15:59:04
4楼
调节的原则是 由远及近 由上到下,从6~1号暖气片供水管阀门开度应该是逐步减小的,慢慢调吧,直到平衡为止,如果还不行,加循环泵,这样好调一点。
回复
niu517y
2013年12月27日 09:08:28
5楼
xiabafengwuzhen 发表于 2013-12-26 15:59 调节的原则是 由远及近 由上到下,从6~1号暖气片供水管阀门开度应该是逐步减小的,慢慢调吧,直到平衡为止 …问题是由远及近654热了开三4就不热,加泵能有效果吧
回复
zzm999999
2013年12月27日 09:54:52
6楼
还是平衡有问题,干管管径够不够?建议将阀门全部关掉一半,加大末端阻力,再慢慢调。
回复
hanfenglinlie
2013年12月27日 17:21:28
7楼
“怀疑出现气阻,在六组设放水阀门,用总阀控制供回水,单组暖气开闭,”如果有气你这样做 是排不出来的:lol。要首先关供水 ,放回水 才能将大量气体放出,然后关回水,放供水 然后才能排净气体。

再 要是出现气阻,其实在4、5的暖气片放气阀就可以排净空气。

所以说 你这个不是气体的原因导致不热的。

原因还是平衡的问题。将1、2、5的旁通管阀门稍微打开点 ,慢慢调节平衡 即可改善,如果还是达不到满意效果,只能说 总入口的 资用压差不够 想办法提高总入口的资用压差。:lol

希望对你有帮助
回复
nuantong_new
2013年12月28日 15:35:31
8楼
楼上的分析的很详细啊~
回复
happy_365
2013年12月28日 17:34:06
9楼
实在不行就改成同程式!:lol
回复
niu517y
2013年12月29日 08:37:11
10楼
hanfenglinlie 发表于 2013-12-27 17:21 “怀疑出现气阻,在六组设放水阀门,用总阀控制供回水,单组暖气开闭,”如果有气你这样做 是排不出来的:lo …看来只能加泵了,我统一用的供回水都是ppr25的管径不知道是不是管径太小的原因。
回复
changehit
2013年12月29日 09:15:16
11楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开