梁上打孔被打成这样对结构的影响有多大
shaomei4321
2013年12月25日 15:57:56
只看楼主

以前的酒店,部分梁被打穿,个人感觉梁中间部位被打穿影响不大,但是有的梁在底部被开孔,楼板为预制板,按照跨的方向,预制板制作在两外的两个梁。总共三层结构,现在为第二层,上面还有一层。我给我朋友看的,他看完直接问我是哪家酒店,哪天出差到那里,便于避开进驻,免遭生命之灾! 囧,看着那么多洞是挺惨不忍睹的,但是却也只能如此了。 请结构师们帮忙看看影响大吗。如果确实有影响有无简便的处理办法,需要加固吗?

image_20131225154717.jpg

image_20131225155126.jpg

image_20131225155356.jpg

image_20131225155555.jpg

image_20131225154717.jpg


image_20131225155126.jpg


image_20131225155356.jpg


image_20131225155555.jpg

免费打赏
等等我呀
2013年12月26日 14:53:06
12楼
很有胆量。。
回复
你再猜啊
2013年12月26日 15:21:36
13楼

这是什么施工队,胆子也太大了,梁底部钢筋都被打断了。这是要作死的节奏啊!
回复
chenkt
2013年12月26日 15:32:57
14楼
个人见解,不同意见勿喷哦。还等待大神级解答。看了图片,打洞好像是在梁端开的洞口,弯矩的影响的大小比在梁跨中影响较小,可以根据使用荷载结构复核一下,主要是受剪吧(做过鉴定的都知道,抽芯也会在梁端中部抽芯试压的,但是那个底筋断了就有点麻烦,怕的是底筋锚固不足吧),至于中间的空洞目测较小,应该没有问题。
回复
luoyanbin06
2013年12月26日 15:34:17
15楼


这施工队胆子也太大了,梁底部钢筋都被打断了。此乃神仙也
回复
weiwei3158
2013年12月26日 15:51:27
16楼
此梁已报废一半……
回复
yonggang2011
2013年12月26日 16:47:13
17楼
作死的节奏
回复
a62988854
2013年12月26日 17:13:45
18楼
:o看了表示鸭梨很大。。。
回复
zxwab_cn
2013年12月26日 17:30:44
19楼
四个字:相当危险
回复
快乐知足
2013年12月26日 17:58:59
20楼
作死的节奏。。。。。。。。。
回复
少卿
2013年12月26日 19:39:43
21楼
哪家施工单位?再胡闹也不能影响结构安全吧?
回复

相关推荐

APP内打开