保护接地与防雷接地
xianxin214
xianxin214 Lv.8
2013年12月25日 15:15:04
只看楼主

我们单位天线、电讯设备、建筑物金属结构、电源箱PE母排等共接在接地母排上,想问一下保护接地可否与防雷接地共用一体接地极?麻烦各位大虾们详解一下,感谢。

我们单位天线、电讯设备、建筑物金属结构、电源箱PE母排等共接在接地母排上,想问一下保护接地可否与防雷接地共用一体接地极?麻烦各位大虾们详解一下,感谢。
免费打赏
云飘飘
2013年12月26日 07:10:10
2楼
弱电设备采用局部等电位后与大楼总等电位连接
回复
zhoujianghe886
2013年12月26日 22:09:27
3楼
整个大楼一般都是共用柱内钢筋作为接地极的,总等电位端子箱也是与柱内钢筋连接进行接地的,所以防雷接地和保护接地是用同一个接地极的
回复
yu2013guoqing
2013年12月27日 11:08:19
4楼
接地极是接地装置系统的一部分、一般接地极是和防雷系统共用,把漏电部分电流导入地下,接地极有用角钢打入地下,和利用基础主筋的,配电装置系统就很多了,就是把电源进行分配的系统
回复
czpash
2013年12月29日 10:42:02
5楼
有局部等电位和总等电位,局部等电位应该不与防雷连接到一起,如果连接到一起了,在避雷是会把雷电引导户内,危险了,个人意见,没有资料。
回复
xianxin214
2013年12月31日 10:54:12
6楼
czpash 发表于 2013-12-29 10:42 有局部等电位和总等电位,局部等电位应该不与防雷连接到一起,如果连接到一起了,在避雷是会把雷电引导户内 …我也是这么想,可我看到有说只要满足接地电阻小于1Ω即可~
回复
guofu7033
2014年01月01日 18:50:11
7楼
综合接地体,接地电阻不大于1欧姆。
回复
yu2013guoqing
2014年01月09日 15:39:59
9楼
一般都是共用柱内钢筋作为接地极的,总等电位端子箱也是与柱内钢筋连接进行接地的,所以防雷接地和保护接地是用同一个接地极的
回复
edric880701
2014年01月09日 23:15:08
10楼
zhoujianghe886 发表于 2013-12-26 22:09 整个大楼一般都是共用柱内钢筋作为接地极的,总等电位端子箱也是与柱内钢筋连接进行接地的,所以防雷接地和 …正解~~~~~~~~