关于抗震设防标准的疑惑
结构童子
结构童子 Lv.12
2013年12月25日 14:44:39
只看楼主

昨天我在看《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)的时候遇到一处疑惑。3.0.3 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施; 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施; 这两句话表达的意思一样吗?若一样,怎么体现两种设防类就差别?为什么不统一说法?若不一样,比如如果本地区设防类别是7度,那么重点设防类就是8度;特殊设防烈度是8度还是9度?

昨天我在看《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)的时候遇到一处疑惑。
3.0.3 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施;
3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;



QQ截图20131225143105.jpg

这两句话表达的意思一样吗?若一样,怎么体现两种设防类就差别?为什么不统一说法?若不一样,比如如果本地区设防类别是7度,那么重点设防类就是8度;特殊设防烈度是8度还是9度?



QQ截图20131225143105.jpg

森林木
2013年12月25日 14:54:01
2楼
个人认为是一个意思,至于为什么表述不一样,不得而知。
回复
woomin
2013年12月25日 14:57:28
3楼
一个是A+1,一个是>A+1,个人理解~
回复
结构童子
2013年12月25日 15:21:50
4楼
森林木 发表于 2013-12-25 14:54 个人认为是一个意思,至于为什么表述不一样,不得而知。我感觉也像一样,但是这样的话,就跟重点设防区别不开了呀。
回复
jszxwsw
2013年12月25日 15:42:11
5楼
woomin 发表于 2013-12-25 14:57 一个是A+1,一个是>A+1,个人理解~不是你个人理解,这就是规范本意;但汉语表达欠缺,应当是 : 2 重点设防类,应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强抗震措施; 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;
回复
森林木
2013年12月25日 16:21:33
6楼
woomin 发表于 2013-12-25 14:57 一个是A+1,一个是>A+1,个人理解~严重不同意你的理解。两个全是A+1
回复
森林木
2013年12月25日 16:22:07
7楼
jszxwsw 发表于 2013-12-25 15:42 不是你个人理解,这就是规范本意;但汉语表达欠缺,应当是 : 2 重点设防类,应按本地区抗震设防烈度提 …严重不同意,应该两个都是A+1
回复
reenoip
2013年12月25日 17:32:26
8楼
抗规3.11条纹说明已经解释的很清楚了
回复
野马分鬃
2013年12月25日 22:45:24
9楼
顶楼上,楼上说的好。
回复
pinbo_hsm
2013年12月26日 08:24:54
10楼
jszxwsw 发表于 2013-12-25 15:42 不是你个人理解,这就是规范本意;但汉语表达欠缺,应当是 : 2 重点设防类,应按本地区抗震设防烈度提 …抗震措施均是按A+1进行提高,地震作用则按各自最后一句执行
回复
jszxwsw
2013年12月26日 08:25:42
11楼
GB50011-2011规定的应当清楚且便于执行
1 甲类建筑,计算提高一度,构造措施提高一度以上(专门研究或有资质单位设计)
2 乙类建筑,计算基本烈度,构造措施提高一度

回复

相关推荐