这样的楼板是怎么回事呢?
dengqiangscu
2013年12月25日 14:39:33
来自于建筑施工
只看楼主

请问各位大神,为什么楼板混凝土浇筑后会有这么多的小麻面呢?应该没啥大的质量问题吧?在浇筑混凝土时如何保证板面不出现这样的情况呢?

IMG_20131225_103636.jpg
IMG_20131225_103641.jpg

请问各位大神,为什么楼板混凝土浇筑后会有这么多的小麻面呢?应该没啥大的质量问题吧?在浇筑混凝土时如何保证板面不出现这样的情况呢?

IMG_20131225_103636.jpg


IMG_20131225_103641.jpg

免费打赏
bacda
2013年12月25日 15:29:26
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-26 08:59 编辑

你的面层应该是覆膜养护的吧,如果是自然养护的应该没这样的问题。其实这样没影响的,而且覆膜养护对砼强度有很好的保证作用,只是观感会差一点,但是楼板裂缝几乎不会产生,特别在夏季高温天气施工的时候效果特别明显。下次覆膜的时候不要太早,注意一下会好很多,但是保证没有那是不可能的。还有注意的是你后期的养护好像没跟上去,碳化的有点厉害。砼后期养护也很重要。
回复
dengqiangscu
2013年12月25日 17:23:23
3楼
bacda 发表于 2013-12-25 15:29 你的面层应该是覆膜养护的吧~如果是自然养护的应该没这样的问题,其实这样没影响的。覆膜养护对砼强度有很好 …感谢大神很专业的回复啊!但我仍有几点不明,望大神明示:1.为啥覆膜养护会导致板面出现这样的状况?2.覆膜不要铺太早,是要等到混凝土终凝后再覆膜养护吗?什么时候覆膜养护是最合适的?3.大神是如何看出碳化得厉害的?板面砼后期养护有哪些有效措施?希望大神能够给予回复,让我后生小辈能够多多学习!感谢不尽!
回复
mony31
2013年12月26日 11:40:11
4楼
覆膜养护都是这样,会出现些许气泡,这些气泡是在混凝土振捣后,顶板表面那层浮浆中产生的,对结构没有影响,覆膜养护都是在顶板混凝土扒平后直接覆膜的,不是在终凝后。板面砼养护主要还是不要立即上荷载,覆膜后基本就不用再采取什么养护措施了,除非天气太热或太冷,太热可以适当的洒些水,太冷了就要覆盖保温材料养护。
回复
mony31
2013年12月26日 11:41:03
5楼
bacda 发表于 2013-12-25 15:29 你的面层应该是覆膜养护的吧,如果是自然养护的应该没这样的问题。其实这样没影响的,而且覆膜养护对砼强度 …混凝土碳化是要做试验的,你怎么能看出来呢?
回复
dengqiangscu
2013年12月26日 11:43:51
6楼
mony31 发表于 2013-12-26 11:40 覆膜养护都是这样,会出现些许气泡,这些气泡是在混凝土振捣后,顶板表面那层浮浆中产生的,对结构没有影响 …感谢大神的回复!我在之前的工地上只看过柱子养护时用覆膜养护,板还么见过用覆膜养护的。请问一般在什么情况下采取覆膜养护呀?
回复
skdcai
2013年12月26日 18:02:10
7楼
混凝土泌水,保水性不好
回复
dengqiangscu
2013年12月26日 18:25:10
8楼
skdcai 发表于 2013-12-26 18:02 混凝土泌水,保水性不好太言简意赅了吧,能不能多透露一下,呵呵
回复
mony31
2013年12月26日 21:08:41
9楼
dengqiangscu 发表于 2013-12-26 11:43 感谢大神的回复!我在之前的工地上只看过柱子养护时用覆膜养护,板还么见过用覆膜养护的。请问一般在什么 …说白了,就是懒的收面才覆膜养护的,一般顶板面要收光或者拉毛的
回复
dengqiangscu
2013年12月26日 22:56:57
10楼
mony31 发表于 2013-12-26 21:08 说白了,就是懒的收面才覆膜养护的,一般顶板面要收光或者拉毛的不会吧,收面,收光或拉毛都是在混凝土浇筑后初凝前就弄了呀。而覆膜养护是在混凝土初凝后吧?
回复
daerzhihun
2013年12月27日 08:37:58
11楼
本人看过一工地采用覆盖养护的方法:混凝土浇筑耙平振捣局部后,立即用自制木压板压实,完工后随即覆盖薄膜,除了薄膜交接处有隆起挂膜外,并无特别缺陷。。按照施工手册来说,混凝土薄膜覆盖养护宜在终凝后进行。。但是一般施工中分包往往不乐意这样,有经验的分包也知道强度出来也会是杠杠的
回复