最近我们公司一台箱变,电容柜功率因素只有0.9,变压器是500KVA,现在实际用电只有50A左右,请问用什么方法可以将功率因素提高到0.95以上?
最近我们公司一台箱变,电容柜功率因素只有0.9,变压器是500KVA,现在实际用电只有50A左右,请问用什么方法可以将功率因素提高到0.95以上?
2楼
“电容柜功率因素只有0.9”?
不明白。
回复
3楼
个人建议电容柜选用小规格电容,500KVA的变压器配的电容柜大多是300Kvar左右,也就是10*30Kvar,可更换为10*5Kvar
以上建议没有经过验证,请大侠指点.
回复
4楼
如果是电容柜上的功率因数表,就不必了
因为本身就是几乎全容性负荷
和系统的功率因数还不是一回事
回复
5楼
建议电容柜选用小规格电容,500KVA的变压器配的电容柜大多是300Kvar左右,也就是10*30Kvar,可更换为10*20,10*15.10*10.10*5Kvar的电容的各几只
回复
6楼
供电部门对用电单位力率的考核,由好多因数决定,如有功变损,无功变损,电量有功,无功电量等.你单位的情况,是大马拉小车,只提高单位的功率因数,用电量上不来,还是要被罚款的.
回复
7楼
个人认为增加负荷是解决问题的最彻底的方法,否则供电公司会因为功率因数低以及倒送无功对你们罚款的.
回复
8楼
50/721≈0.069。变压器的负荷率太低了(约百分之七)。诚如6楼 longyuandianqi2所言,无论怎么补,还是要被罚款的。只是无功娈损一项就把你的功率因数降下来了。如短期内负荷上不去的话,最好先换一台小变压器,以免被罚款。
回复
9楼
有人说可以反取样互感器换成小一点的,我们以前装的是800/5的取样互感器,你们看换小一点行不行,现在换变压器是不可能了,又没有哪么大的负荷,有没有其它办法解决?请各位大哥指点.
回复
10楼
实际负荷不足变压器容量的1/10,不要白费心机了,让他罚吧。。。。。。
回复
11楼
你的负载也太小了,只有6.7%。正是大马拉小车。即使装了电容自动补偿也很难使用得起来,恐怕一组电容上去,又过补偿了。
回复