最近我们公司一台箱变,电容柜功率因素只有0.9,变压器是500KVA,现在实际用电只有50A左右,请问用什么方法可以将功率因素提高到0.95以上?
最近我们公司一台箱变,电容柜功率因素只有0.9,变压器是500KVA,现在实际用电只有50A左右,请问用什么方法可以将功率因素提高到0.95以上?
12楼
没有办法了
回复
13楼
你这是不是40个电容?是不是应该这样:3*20,3*15,2*10,2*5?不同的电容并在一起没问题吧?
回复
14楼
同意
回复
15楼
我也有这样的想法,我们有一个250KVA的变压器,补偿好多年没用过,烂得不行了.最近供电局吵着要加,我翻新后加的10*15,可投一组,控制器就显示超前,只好调到老高,不让他投.0.93他还让你加补偿,我看他是想搞这工程.领导又不懂,加就加吧.配电间补偿开了,0.93,我看供电局还会说什么?
回复
16楼
回复
17楼
减容啊.
回复