如果楼层是竖向不规则的薄弱层,Ve是先乘1.15再和G比较,还是先按5.25条比较后大者再乘1.15?
如果楼层是竖向不规则的薄弱层,Ve是先乘1.15再和G比较,还是先按5.25条比较后大者再乘1.15?
2楼
不满足规范公式的判定为竖向不规则的薄弱层,竖向不规则的薄弱层要乘以1.15放大系数
回复
3楼
楼主这问的。规范公式5.2.5不很清楚吗。如果是薄弱层V肯定要放大,入也要放大的啊,所以左右2边都放大
回复
4楼
按5.2.5是全楼均需按最小层(一般为嵌固层上的底层)全部放大,转换层放大是局部楼层剪力放大进行加强,两者放大的楼层和部位不同,我的理解是如果底层不满足5.2.5,需全楼放大,转换部位再按薄弱层再x1.15
回复
5楼
:D:D:D:D:D
回复
6楼
不乘。。。
回复
7楼
1、Vek 乘以1.15 (抗规3.4.4-2)
2、入 乘以1.15 (抗规5.2.5中入的注解)
3、本层水平地震作用标准值的楼层剪力取值为max(1、2)
人为的放大计算结果和最小限值,取两者较大值作为最终结果。
至于楼主的问题,可以这样回答,Vek是要乘以1.15的,但是5.2.5中的入也要放大1.15,两者比较取大值。