小弟第一次做框筒,核心筒二级,框架三级在网上找了几套图纸发现框架柱的箍筋都全高加密这是规范里的措施吗?求大家帮助

小弟第一次做框筒,核心筒二级,框架三级
在网上找了几套图纸发现框架柱的箍筋都全高加密
这是规范里的措施吗?
求大家帮助
免费打赏
dingshengjichu
2013年12月25日 08:47:48
2楼
结构建造需要找专业公司
回复
清琴一诺
2013年12月25日 09:00:33
3楼
外围框架梁、柱截面较大
是不是形成短柱了?
复核下
回复
求索
2013年12月25日 09:10:01
4楼
短柱吧,轴压比超吗
回复
shevchenkogdr
2013年12月25日 09:10:17
5楼
我也没做过,只是我想先把规范熟悉一下是最基本的吧!
回复
163zhs
2013年12月25日 10:04:18
6楼
我也没做过,只是我想先把规范熟悉一下是最基本的
回复
munan76
2013年12月25日 10:44:55
7楼
谢谢大家,我的意思是说,看到网上别人做的几套图里框架柱箍筋都加密了!而且框架等级才三级,不明白为什么全高加密呢!
回复
xxkbyy
2013年12月25日 10:53:28
8楼
努力努力在努力
回复
munan76
2013年12月25日 11:16:02
9楼
规范查了查,感觉能靠边就是6.4.6 6、需要提高变形能力的柱全高加密