50米高的高架仓库(自动化成品仓库) 照明怎么做?
aicycy
aicycy Lv.5
2013年12月24日 22:27:11
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 aicycy 于 2013-12-24 22:28 编辑 全是货架,货架与货架之间有通道,这么高的仓库照明该怎么做?此仓库为自动化成品仓库,应急照明还需要考虑吗?

本帖最后由 aicycy 于 2013-12-24 22:28 编辑

全是货架,货架与货架之间有通道,这么高的仓库照明该怎么做?此仓库为自动化成品仓库,应急照明还需要考虑吗?
开心老爸
2013年12月25日 09:33:02
2楼
1.高度未提供
2.4m以上建议用金卤灯或者无极灯在通道设置照明
回复
云飘飘
2013年12月25日 13:24:42
3楼
采用大功率灯具
回复
aicycy
2013年12月25日 15:05:30
4楼
开心老爸 发表于 2013-12-25 09:33 1.高度未提供2.4m以上建议用金卤灯或者无极灯在通道设置照明仓库50米高啊!帖子主题就是啊~
回复
aicycy
2013年12月25日 15:07:34
5楼
开心老爸 发表于 2013-12-25 09:33 1.高度未提供2.4m以上建议用金卤灯或者无极灯在通道设置照明问题是50米高度 采用多大功率的光源合适呢?通道照下来能达到照明规范中仓库的最低照度50LX呢?
回复
ykyk439
2013年12月25日 15:19:42
6楼
用好点的400W金卤灯吧 安装位置为通道正上方 一排数量装多点

需要注意的是灯光是可以叠加的 一盏灯照度达不到可以装多盏

另外实际照度还有漫反射的成分在里面

400W金卤灯相对性价比最好 50米高度 光靠1盏400W灯直射是没法打到要求的

如果使用1000W 2000W金卤灯 的话 不仅成本高 而且1000W以上金卤灯寿命以及安全性均不如400W的

所以最合适的还是采用多盏400W工厂灯
回复
开心老爸
2013年12月26日 08:56:30
7楼
开心老爸 发表于 2013-12-25 09:33 1.高度未提供2.4m以上建议用金卤灯或者无极灯在通道设置照明400~1000W的气体放电灯来做吧,深照型
回复
wangsxha
2014年03月25日 14:43:04
8楼
我有23米高的厂房,就烦死了,你们还有50米高的仓库:)
回复
wangsxha
2014年03月25日 14:46:06
9楼
开心老爸 发表于 2013-12-26 08:56 400~1000W的气体放电灯来做吧,深照型400W,什么样的灯具也满足不了吧
回复
ykyk439
2014年03月29日 09:24:12
10楼
个人觉得还有一种办法就是把仓库的顶和抢全涂白 然后用1000W灯具打天花板吧
靠天花板漫反射 事实上一些体育馆就是这么搞的

灯具装在地面方便维护 漫反射就和白天在室内一样 无眩光
回复
文德电气
2015年03月18日 15:37:18
11楼
那么4m高的仓库用什么照明呢?这个跟高度有什么关系
回复

相关推荐