7度区,18米高高架仓库,无吊车,普钢排架柱脚选择
lul0668
lul0668 Lv.4
2013年12月24日 13:28:38
只看楼主

7度区,18米高高架仓库,无吊车,普钢排架,执行抗震规范第9.2.节。问:钢柱柱脚可否采用外露式?若可以采用外露式,由于柱截面高900,锚栓很难满足抗规9.2.16(4)柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍?请同仁指教。谢谢

7度区,18米高高架仓库,无吊车,普钢排架,执行抗震规范第9.2.节。问:
钢柱柱脚可否采用外露式?
若可以采用外露式,由于柱截面高900,锚栓很难满足抗规9.2.16(4)柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍?
请同仁指教。谢谢
免费打赏
刘飞
2013年12月24日 15:37:29
2楼
如果是六度区问题应该不大,如果是7度区最好不采用外露式,审图是一个问题,其次是如果出了问题就麻烦大了,我设计基本是采用埋入式,浪费点但是满足规范要求最重要。
回复
独行剑客
2013年12月24日 15:44:50
3楼
埋入式靠谱些
回复
钢结构小达人
2013年12月24日 19:28:13
4楼
埋入式比较好吧
回复
weiyf1951
2015年10月22日 08:32:56
5楼
如果是六度区问题应该不大,如果是7度区最好不采用外露式,审图是一个问题,其次是如果出了问题就麻烦大了,设计采用埋入式,浪费点但是满足规范要求最重要。
回复

相关推荐

APP内打开