刚开始做供配电设计 现在就是在看图学习关于电流互感器有的线路使用三组 分别是 保护、测量和计量有的是只用两组分别是 保护和测量 而有的只用一组不知道是保护还是测量这个选用机组电流互感器有没有什么规定啊,什么时候选三组 什么时候选两组 还有一组啊好迷惑啊好纠结啊
刚开始做供配电设计 现在就是在看图学习
关于电流互感器有的线路使用三组 分别是 保护、测量和计量
有的是只用两组分别是 保护和测量
而有的只用一组不知道是保护还是测量
这个选用机组电流互感器有没有什么规定啊,什么时候选三组 什么时候选两组 还有一组啊
好迷惑啊好纠结啊
2楼
有两个绕组的!
回复
3楼
还有三个绕组的!
回复
4楼
看要求了,保护是必须的,除非是用熔断器。
有的微机继保本身兼有测量、计量的功能,用一组互感器就够,不过计量的精度可能达不到要求。
一般2组互感器就够用了。
回复
5楼
本帖最后由 _尘世中的尘 于 2013-12-24 16:06 编辑 iamcmh 发表于 2013-12-24 14:14 看要求了,保护是必须的,除非是用熔断器。有的微机继保本身兼有测量、计量的功能,用一组互感器就够,不 …恩 我看到的有三组的也是有一组是接电能表的,其他的都是两组或者一组难道只有一组的是保护用的吗?还有就是能在一次图中看出来是几绕组的吗?你看下面图中说的对吗
回复
6楼
电气交流 发表于 2013-12-24 13:30 还有三个绕组的!额,这个我知道。。。我说的是用几组,有计量 测量和保护的
回复
7楼
本帖最后由 _尘世中的尘 于 2013-12-24 16:05 编辑 _尘世中的尘 发表于 2013-12-24 15:55 额,这个我知道。。。我说的是用几组,有计量 测量和保护的还有就是能不能直接在一次图中看出来是几绕组的啊,图中说的对吗
回复
8楼
简单说几名:
1、电力部门计量用CT必须独立,不带任何其他元件(电流表也不准接);
2、高压电流互感器除计量用外,最少也有二组二次,测量绕组接电流表,单位内部自己计时共用测量绕组;
3、高压继电保护常规电流保护以外有差动时,需要另加一组(差动保护用CT二次单独),这样,就有一组测量二组保护了。
4、35KV及以上系统会在条线路上出现“常规电流保护”、线路差动、母线差动(还在大差和小差),这样就会出现二次绕组四组,一组测量、一组常规电流保护、二组差动保护(但多数母线差动单独装电流互感器)。
5、发电机上用的电流互感器可能还会多一组。
回复
9楼
抓紧学习学习
回复
10楼
有时候会有三个二次绕组,虽然只用两个,留一个备用。
回复
11楼
抓紧学习学习
回复