剪力墙分缝处模板如何拆除
雷文柏
雷文柏 Lv.12
2013年12月24日 11:31:45
来自于工地图片
只看楼主

剪力墙较长,分缝处模板如何拆除?如果再长点,6、7米的又怎样呢。想了解一般是怎么做的?请大神们赐教

剪力墙较长,分缝处模板如何拆除?如果再长点,6、7米的又怎样呢。想了解一般是怎么做的?请大神们赐教
截图1387855484.png

截图1387855484.png

免费打赏
gz19740717
2013年12月24日 17:33:09
2楼
方法1、几张聚苯板钉在一起外包薄钢板塞到变形缝内,当模板(不拆了),
方法2、先浇一侧剪力墙,拆模后 ,再进行另一侧模板安装,且在先浇的剪力墙中按另一侧剪力墙对拉螺杆的位置设预留孔,以便另一侧剪力墙加固时手可以从预留孔进行作业;
回复
zhujing948520
2013年12月24日 20:33:30
3楼
学习学习,以后好施工
回复
xingyue018222
2013年12月24日 23:43:09
4楼
现在很多常见施工做法都是先弄一侧剪力墙,等到拆模后再弄另外一侧的
回复
雷文柏
2013年12月25日 10:58:30
5楼
xingyue018222 发表于 2013-12-24 23:43 现在很多常见施工做法都是先弄一侧剪力墙,等到拆模后再弄另外一侧的就是后做的一侧拆模麻烦啊
回复
sunfengfeng2002
2014年01月29日 18:48:08
6楼
gz19740717 发表于 2013-12-24 17:33 方法1、几张聚苯板钉在一起外包薄钢板塞到变形缝内,当模板(不拆了),方法2、先浇一侧剪力墙,拆模后 , …外包薄钢板的作用是?
回复
gz19740717
2014年02月12日 12:43:07
7楼
sunfengfeng2002 发表于 2014-1-29 18:48 外包薄钢板的作用是?防止混凝土浇捣时 ,振捣棒将聚苯板捣破,将碎苯板混入混凝土中。
回复
岛上居民
2014年04月07日 19:45:44
8楼
我这边的剪力墙就是六米长。我们首先捣一边,等一边拆模了之后,另一边是用钢板模,钢板焊螺帽,用螺丝直接螺旋拉住钢板,拆模就是吊回上来就行了
回复
a450648308
2014年04月08日 17:44:25
9楼
h8992 发表于 2013-12-25 10:58 就是后做的一侧拆模麻烦啊用钢模,塔吊安拆!
回复
qq_1395218651213
2014年04月08日 18:29:19
10楼
现在的设计一般会有十几公分间隙,完全可以同时安装模板,拆除不是问题。
回复
修普诺斯
2014年04月09日 19:32:52
11楼
保温板太浪费,容易造成夹杂。后浇筑的模板提前拆除一点问题没有不费事的
回复

相关推荐