厂区围墙总长2000M,从中间门卫室向两边各1000m布灯。方案一:一边十个回路,一个回路最大允许25盏节能灯,回路采用VV-3*2.5-PC16-FC,共20个回路(共500盏灯具)。方案二:现在施工方提出,这种施工方案不合理:PVC管太长,中间有很多接线盒,一边敷十根管施工有点困难。要求改成三相电缆埋地,到每个灯具处分出一个单相回路。回路数改为7个(7*3*25=525盏灯具)。问那种方案更合理?原因!

2013年12月24日 09:25:23
2楼

楼主辛苦了,顶一下
回复
无影
2013年12月24日 09:27:23
3楼
民规10.9.3对景观照明的要求:“2 除采用LED光源外,建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。”把这个当成建筑轮廓灯是不是可以?另外,现在小型的LED光源也不贵啦,能否考虑采用LED光源,既省电又能够节省管线和人工。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月27日 09:25:07
4楼
无影 发表于 2013-12-24 09:27 民规10.9.3对景观照明的要求:“2 除采用LED光源外,建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。”把这个当成 …嗯,用25个光源来限制一个回路,这个地方应该突破。
回复
wyjmb
2013年12月27日 10:18:17
5楼
:lolzhewangsghghjdsfdkdbcx.
回复
ontimewhq
2013年12月27日 16:43:17
6楼
室外如果距离较长,灯数又多,建议采用方案二,再结合民规10.9.3 规定,回路数还可以优化。