1台零序互感器穿2根电缆是否合适
zhc199112
zhc199112 Lv.6
2013年12月23日 23:24:49
来自于继电保护
只看楼主

我们公司有1台进线柜,进线电缆是3*120,由于载流量不够,所以用了2根进线电缆并在一起使用,但柜体中只有一个零序互感器,这样2根电缆可以同时穿在一个零序互感器中吗?这样是否规范,对测量零序电流有没有影响?

我们公司有1台进线柜,进线电缆是3*120,由于载流量不够,所以用了2根进线电缆并在一起使用,但柜体中只有一个零序互感器,这样2根电缆可以同时穿在一个零序互感器中吗?这样是否规范,对测量零序电流有没有影响?
免费打赏
lczb72
2013年12月24日 09:29:48
2楼

路过学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
e_cell
2013年12月25日 11:00:23
3楼
不影响,继续使用。从零序电流互感器测量原理考虑,必需要一起穿过才能正常工作。
回复
莫下雨
2013年12月25日 14:41:09
4楼
没问题啊,影响很小的,按照原理,电缆最好置于互感器的中心,但这个基本没什么影响的,貌似两根必须要同时穿一个互感器,不然没法检测了啊
回复
zhc199112
2013年12月25日 19:54:09
5楼
zjm1029 发表于 2013-12-25 14:41 没问题啊,影响很小的,按照原理,电缆最好置于互感器的中心,但这个基本没什么影响的,貌似两根必须要同时 …可不可以用2个零序互感器单独测?
回复
莫下雨
2013年12月26日 08:50:46
6楼
两个互感器单独测,在做加法?原理上貌似行的通,不过效果不知如何,个人感觉还是单个互感器的好
回复
哪个
2013年12月26日 09:47:05
7楼
每个电缆采用一个零序互感器,最后多个出线并联就成
回复
zsphn6666
2013年12月27日 10:48:17
8楼
只要能穿进去就可以,如果穿不进去就用两只,但二次侧需要并联。
回复
jxhd1970
2014年02月10日 15:01:54
9楼
只要你的零序电流互感器孔够大,穿多少根都行。
回复
lingxuct
2014年02月12日 10:38:04
10楼
二根电缆并接,经零序时当然要同时穿过一只CT,而且是唯一正确的方法!

进线电源电缆在受电侧穿零序,零序保护请投“发信”,不宜投“跳闸”!

否则,下面一发生接地故障,就越级跳进线,把全所的电都停了,违反保护的综旨。
回复
hot99
2014年02月17日 19:54:20
11楼
是2根穿在一起的,我们电力施工用了这么多年,都这样做,运行安全。
回复