请教制冷剂R407C泄漏会对制冷系统带来哪些问题!如何应对R407C制冷剂的泄漏!
请教制冷剂R407C泄漏会对制冷系统带来哪些问题!
如何应对R407C制冷剂的泄漏!
12楼
大家回答的太好了,学习了
回复
13楼
yzhchlan 发表于 2013-12-25 14:08 除了荣昌老师讲的外还有:R407C制冷剂是混合制冷剂,泄漏会造成组分的比例变化,会改变压力对应的蒸发和冷 …如果是大型机组,漏一点制冷剂就全部放光是不可取的,实践证明,r407为混合非共沸制冷剂,反复补加4次,发现制冷能力有明显降低才可以更换制冷剂的。
回复
14楼
bj2008lai 发表于 2013-12-26 22:04 提一个问题:如果管路真的有泄露,那哪个组分会先跑掉?R134a的会先跑掉吗?沸点低的组份。
回复