请教制冷剂R407C泄漏会对制冷系统带来哪些问题!如何应对R407C制冷剂的泄漏!
请教制冷剂R407C泄漏会对制冷系统带来哪些问题!
如何应对R407C制冷剂的泄漏!
2楼
不任何种制冷剂,泄漏都会造成制冷剂不足,低压压力(蒸发压力)下降,制冷量下降。并且还会使压缩机的运转温度升高,压缩机的效率下降,制冷温度控制压缩机停不了机,故障率增加等。
系统需经严格试压,真空合格,并经常检查处理容易泄漏的部位。
回复
3楼
谢谢老师!非常感谢!
祝圣诞节愉快!
回复
4楼
效果差 出现低压保护 等等
回复
5楼
除了荣昌老师讲的外
还有:R407C制冷剂是混合制冷剂,泄漏会造成组分的比例变化,会改变压力对应的蒸发和冷凝温度
所以如果有泄漏,要放光剩余的制冷剂
充注时必须液态充注
回复
6楼
谢谢!非常感谢!
回复
7楼
提一个问题:如果管路真的有泄露,那哪个组分会先跑掉?R134a的会先跑掉吗?
回复
8楼
谢谢分享。
回复
9楼
检查焊口,接机口。要漏肯定一起,他们是融合一起的吧,应该
回复
10楼
yzhchlan 发表于 2013-12-25 14:08 除了荣昌老师讲的外还有:R407C制冷剂是混合制冷剂,泄漏会造成组分的比例变化,会改变压力对应的蒸发和冷 …{:2_78:}补充得非常好!
回复
11楼
bj2008lai 发表于 2013-12-26 22:04 提一个问题:如果管路真的有泄露,那哪个组分会先跑掉?R134a的会先跑掉吗?不重要了,反正剩下的都不能用了。