砖胎膜用加气块砌筑会有什么后果?
forest7360
forest7360 Lv.7
2013年12月23日 12:04:35
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地一个栋楼施工队本来说的砖胎膜要砌12的,结果甲方的一个人非得让人家砌24的,最后施工队为了省事用加气块砌筑的,后来甲方的那个人不同意,专门跑到设计院咨询,设计院的人也不太同意。这一点规范里面好像也没说明,我在二建的书上看到说是:在未采取必要措施的情况下,加气块不能用于室内标高以下!我现在的疑问是就算现在用到基础了,会造成什么后果?(不过我们工地这栋楼已经拆了)

我们工地一个栋楼施工队本来说的砖胎膜要砌12的,结果甲方的一个人非得让人家砌24的,最后施工队为了省事用加气块砌筑的,后来甲方的那个人不同意,专门跑到设计院咨询,设计院的人也不太同意。这一点规范里面好像也没说明,我在二建的书上看到说是:在未采取必要措施的情况下,加气块不能用于室内标高以下!
我现在的疑问是就算现在用到基础了,会造成什么后果?
(不过我们工地这栋楼已经拆了)
免费打赏
forest7360
2014年01月10日 09:39:08
12楼
jason513_ye 发表于 2013-12-23 21:45 不能用。我可以告诉你加气混凝土砌块连回填都不允许,不用说给你当砖胎膜了。而且楼上有个也说到了加气混凝 …二建书上有明确要求~加气块不可以用在正负零以下的~
回复
chengjie198721
2014年01月10日 10:22:12
13楼
很快就烂掉,里面形成空鼓,
回复
chingyguan
2014年01月10日 10:39:42
14楼
最近工地赶工也出现了这种情况,单从材料本身说是不可在正负零下,潮湿环境下使用。但因为砖胎膜本身是为了混凝土,不影响混凝土质量应该是问题不大的
回复
jason513_ye
2014年01月10日 14:43:15
15楼
forest7360 发表于 2014-1-10 09:39 二建书上有明确要求~加气块不可以用在正负零以下的~是的,我也是今年刚过的二建。
回复
jiangkun324
2014年01月10日 15:04:18
16楼
你们说的对:lol
回复
qq939896892
2014年01月11日 15:55:47
17楼
加气块的承重效果不行
回复
steven2002051099
2014年01月11日 17:15:12
18楼
坐等大神来回答 意见不统一啊
回复
lzyand-000
2014年01月11日 19:12:06
19楼
我以前工地用的也是加气块做胎膜的~~~当时监理和甲方也没什么要求,大的桩基础就用24墙,小的梁就用12墙,后来倒混凝土也没什么问题。。
回复
victor_911maker
2014年01月11日 20:19:18
20楼
加气混凝土砌块用在侧面做砖胎模应该没什么问题,就算粉化了对结构受力也没什么影响。但是不能用在底面的砖胎模上,比如说梁板式筏板基础梁底标高低于筏板时。
1.jpg
回复
美wa521de香
2014年01月11日 20:56:05
21楼
daerzhihun 发表于 2013-12-24 07:44 本来我们这边是用普通水泥砖砌筑砖胎膜的,后来发现小型混凝土空心砌块240*115*90综合价格更加便宜,于是又 …呵呵。。。没错,既然是准胎膜,只是起模版的作用,那个便宜又能满足要求就用那个了,嘻嘻。。。。
回复

相关推荐