砖胎膜用加气块砌筑会有什么后果?
forest7360
forest7360 Lv.7
2013年12月23日 12:04:35
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地一个栋楼施工队本来说的砖胎膜要砌12的,结果甲方的一个人非得让人家砌24的,最后施工队为了省事用加气块砌筑的,后来甲方的那个人不同意,专门跑到设计院咨询,设计院的人也不太同意。这一点规范里面好像也没说明,我在二建的书上看到说是:在未采取必要措施的情况下,加气块不能用于室内标高以下!我现在的疑问是就算现在用到基础了,会造成什么后果?(不过我们工地这栋楼已经拆了)

我们工地一个栋楼施工队本来说的砖胎膜要砌12的,结果甲方的一个人非得让人家砌24的,最后施工队为了省事用加气块砌筑的,后来甲方的那个人不同意,专门跑到设计院咨询,设计院的人也不太同意。这一点规范里面好像也没说明,我在二建的书上看到说是:在未采取必要措施的情况下,加气块不能用于室内标高以下!
我现在的疑问是就算现在用到基础了,会造成什么后果?
(不过我们工地这栋楼已经拆了)
免费打赏
xmuarcht
2013年12月23日 15:33:26
2楼
加气混凝土会腐蚀,有可能烂掉
回复
梦900621
2013年12月23日 19:44:21
3楼
我觉得会受潮吸水粉化掉
回复
jason513_ye
2013年12月23日 21:45:14
4楼
不能用。我可以告诉你加气混凝土砌块连回填都不允许,不用说给你当砖胎膜了。而且楼上有个也说到了加气混凝土也不允许用在正负零以下。再说说假使你们用了,那砂浆你们用专业砂浆吗?普通砂浆砌筑加气混凝土砌块质量都不好。
回复
cmj361653
2013年12月23日 22:26:10
5楼
做砖胎膜好像是可以的,我们工地上就有做的,加气块砌体是不能再潮湿环境的,做砖胎模只是代替支模的,对混凝土主体没啥影响,所以还是可以用的,就是加气块砌体在强度方面不太好,在没支撑土回填时,很容易爆模。
回复
无间道
2013年12月24日 07:01:19
6楼
只要能达到技术要求,有什么不可以?
回复
daerzhihun
2013年12月24日 07:44:13
7楼
本来我们这边是用普通水泥砖砌筑砖胎膜的,后来发现小型混凝土空心砌块240*115*90综合价格更加便宜,于是又换成了这个。。加气块用了我觉得成本上估计是划不来的,费工费时,不过我们是砌筑100厚砖胎模
回复
甲方施工员
2013年12月24日 10:44:28
8楼
就是起到模板,定型的作用,至于后期粉了的问题对结构没多大影响,用到砖模的地方也是DL,DL也是传递力,将力传给基础,所以问题不严重
回复
newpants_liu
2013年12月24日 15:02:59
9楼
砖胎膜主要承受的是来自混凝土浇筑及土方回填所产生的侧向水平压力,而加气块本身为非承重砌块,不适合用于此处。
回复
tiger8414
2013年12月24日 16:27:08
10楼
加气块使用位置有明确规定,正负零以下不能使用加气块
回复
hengxin87
2013年12月24日 17:26:35
11楼
楼上正解。。。