目前,随着施工图审查的不断规范和严格,对施工图用于审查的结构计算书要求更规范,针对目前对计算书没有统一的格式的参考样式,设计单位对计算书的整理内容及深度各不相同,很多设计院对计算书不够重视,只是为了敷衍审图单位,对计算书不认真校对、审核,导致计算书与施工图不符,存在安全隐患。在此,笔者根据自己在工作中遇到计算书问题做一下总结,希望对大家有所帮助。计算书存在的常见问题: 一、计算书内容不全,很多计算书都存在缺项。这是在审图中遇到最多的问题。目前对计算书需要整理的内容没有统一的规定,在《建筑工程设计文件编制深度规定(
目前,随着施工图审查的不断规范和严格,对施工图用于审查的结构计算书要求更规范,针对目前对计算书没有统一的格式的参考样式,设计单位对计算书的整理内容及深度各不相同,很多设计院对计算书不够重视,只是为了敷衍审图单位,对计算书不认真校对、审核,导致计算书与施工图不符,存在安全隐患。在此,笔者根据自己在工作中遇到计算书问题做一下总结,希望对大家有所帮助。计算书存在的常见问题:
一、计算书内容不全,很多计算书都存在缺项。这是在审图中遇到最多的问题。目前对计算书需要整理的内容没有统一的规定,在《建筑工程设计文件编制深度规定(
2008
版)》中第
4.4.12
条规定如下:
在国家标准图集05SG109-1第1.1.7条也提出有相应的对计算书的要求:
现对普通框架结构需要提供的计算书内容总结如下:
1、荷载计算
建筑做法手工导算的荷载计算,填充墙体荷载计算,外挑的空调板、雨篷等构件荷载计算,屋面有飘架时,飘架不参与整体计算时其荷载应导算。
2、总信息
3、周期、振型、有效质量系数、剪重比;
4、位移比,层间位移角;
5、上、下层侧向刚度比(在总信息中已有);
6、轴压比(底层、有柱截面变化位置和砼强度变化位置);柱计算长度系数;
7、梁柱截面简图、梁柱构件配筋简图;对大跨度的梁还应补充梁的挠度、裂缝计算书。
8、板配筋简图;
9、楼梯及悬挑构件的计算,应按楼梯参与整体计算和楼梯不参与计算包络设计。
10、 基础计算,包括基础荷载(在JCCAD中可以输出)、地基承载力计算、基础冲切、配筋、受剪、局部受压,地基变形计算(有要求时)。
对框架
-
剪力墙、框架
-
核心筒、剪力墙结构
需要提供的计算书内容总结如下:
1、荷载计算
建筑做法手工导算的荷载计算,填充墙体荷载计算,外挑的空调板、雨篷等构件荷载计算,屋面有飘架时,飘架不参与整体计算时其荷载应导算。
2、总信息
3、周期、振型、有效质量系数、剪重比;
4、位移比,层间位移角;
5、上、下层侧向刚度比(在总信息中已有);对结构嵌固与地下室顶板的应注意其地下室一层与首层的刚度比;轴压比(底层、有截面变化位置和砼强度变化位置);
6、梁柱截面简图、梁柱构件配筋简图;对大跨度的梁还应补充梁的挠度、裂缝计算书。
7、对有短肢剪力墙存在的需计算在规定水平力下结构嵌固端短肢剪力墙承担的倾覆力矩百分比。对框架剪力墙结构需计算在规定水平力下结构嵌固端框架承担的地震倾覆力矩百分比。
8、板配筋简图;
9、楼梯及悬挑构件的计算,
10、 筏板基础计算,包括基础荷载、地基承载力计算、基础冲切、配筋、受剪、局部受压,地基变形计算,基础形心与结构永久荷载重心之间的偏心距。
11、 地下室:对有抗浮要求的应补充抗浮计算,包括结构的整体抗浮、局部抗浮、抗水板的配筋计算、地下室外墙配筋计算,有抗拔桩时需对抗拔桩的抗拔承载力特征值进行估算,有裂缝要求的需对裂缝进行验算。
对转换层结构
:
1
、对框支剪力墙结构需计算在规定水平力下结构嵌固端框支框架承担的地震倾覆力矩百分比。
1、按JGJ 3-2010附录E计算刚度比。
2、对框支柱、框支梁等受力复杂的位置需补充进行应力分析,并提供计算书;
3、应采用弹性时程分析法进行补充计算;
4、采用弹塑性静力或弹性动力分析补充计算。
钢结构厂房部分
1、计算总信息,恒荷载简图、活荷载简图、风荷载简图、吊车荷载简图、刚架截面简图,刚架应力简图、挠度简图,侧移简图;吊车梁计算书、屋面檩条计算书(包括中间区、边缘带、角部),墙檩计算书;柱间支撑、屋面支撑计算书,刚架节点计算书。
二、计算书中常见的问题:
1
、计算书中的计算假定与施工图中不一致,如计算书中嵌固部位位置、风荷载取值、抗震设防烈度、场地类别、设计地震分组、对高度超过
60m
的建筑风荷载承载力计算时需乘以
1.1