这个是我毕业设计导出来的配筋图,我想请问的是那根厕所的隔墙梁为什么我感觉他的截面尺寸以及荷载都是对称的……为什么他导出的配筋不对称呢?新手求探究……
这个是我毕业设计导出来的配筋图,我想请问的是那根厕所的隔墙梁为什么我感觉他的截面尺寸以及荷载都是对称的……为什么他导出的配筋不对称呢?新手求探究……
12楼
谢谢楼主分享啊。电脑计算本来就和手工计算结果差异很大,建议还是电算啊。
回复
13楼
yibuzhiyao 发表于 2013-12-24 12:26 混凝土结构是现浇的,一般禁止点绞(大的开裂在实际使用中是不被允许的)。次梁的输入方式有两种:按主梁输 …谢了……我已经两种都输入过了……明显按铰接的话次梁两端只需要按照够着配筋就可以了,……而不点铰接的话就会出现如图所示的情况,(就是说电脑判断支座的受力情况是按照支座的刚度来的,他能多曾受一点力,她就多分担一点),点铰接会出现的情况同时也是我在手算时一直很迷惑的问题,若次梁的计算模型是连续杆件,其两端都是用铰接的,那么他的弯矩就是0,配筋很小,这样可靠么。同样板也是这样按连续梁的思路来进行手算,那最边上的配筋就是构造的了……
回复
14楼
构件计算考虑变形协调的结果。
回复
15楼
房子完全对称的结构配筋都不是一样的,主要是地震作用的影响
回复
16楼
lihong520555 发表于 2013-12-25 14:07 房子完全对称的结构配筋都不是一样的,主要是地震作用的影响不是说地震只影响框架梁么……次梁不考虑地震的影响的……是不是我是按主梁输得次梁所以才会出现这样?
回复
17楼
hzj0511 发表于 2013-12-25 13:19 谢了……我已经两种都输入过了……明显按铰接的话次梁两端只需要按照够着配筋就可以了,……而不点铰接的 …因为案例是单跨,如果是连续多跨,中间支座必须有负弯矩的,如果你去人为点绞是禁止的。还记得结构力学的那个虚拟刚臂吗?算例中很多都是多跨连续梁。
回复
18楼
hzj0511 发表于 2013-12-25 16:10 不是说地震只影响框架梁么……次梁不考虑地震的影响的……是不是我是按主梁输得次梁所以才会出现这样?这个问题我也遇到过,我以前的总工说是pkpm的原因,据说用盈建科软件算出来时一样的,你试没试过按次梁输入呢?
回复
19楼
yibuzhiyao 发表于 2013-12-26 19:13 因为案例是单跨,如果是连续多跨,中间支座必须有负弯矩的,如果你去人为点绞是禁止的。还记得结构力学的 …原来人为点铰接是禁止的啊……所以老师都教我们次梁也按主梁输入是么?这歌是潜规则
回复