400mm厚地下室顶板 ,未覆土前能否通过混凝土车,混凝土车自重33T,加混凝土35T,地下室顶板设计荷载5KN/平方米。 请广大网友尽快回答,谢谢!!!
400mm厚地下室顶板 ,未覆土前能否通过混凝土车,混凝土车自重33T,加混凝土35T,地下室顶板设计荷载5KN/平方米。
请广大网友尽快回答,谢谢!!!
12楼
板下设临时支撑
回复
13楼
如硬要走建议加临时支撑
回复
14楼
看设计有没有考虑此荷载了,貌似有点小,不知道原覆土考虑多少。按最大轮压核算梁板配筋是不是够。
不够加支撑或另寻他处
回复
15楼
wszqzsh 发表于 2013-12-23 14:01 看设计有没有考虑此荷载了,貌似有点小,不知道原覆土考虑多少。按最大轮压核算梁板配筋是不是够。不够加 …这边混凝土车自重33T,加混凝土35T左右 ,共68T。就是666KN左右,按这个车子四轴,没轴接触面积2.5*0.24.这样算下来是不是轮压呢?
回复
16楼
鹭岛浪子 发表于 2013-12-23 13:57 如硬要走建议加临时支撑现在不考虑加固措施,就是想核算一下,改怎么核算呢?给出一个思路吧。
回复
17楼
shevchenkogdr 发表于 2013-12-23 13:26 你认为可以走!?68T啊,估计不好走。
回复
18楼
luobotmh 发表于 2013-12-23 14:35 这边混凝土车自重33T,加混凝土35T左右 ,共68T。就是666KN左右,按这个车子四轴,没轴接触面积2.5*0.24. …一般后轮较大,取最大轴下轮压。计算可参考消防车荷载的推导。2.5是什么?
回复
19楼
wszqzsh 发表于 2013-12-23 14:51 一般后轮较大,取最大轴下轮压。计算可参考消防车荷载的推导。2.5是什么?前后轮距离,相当于把每轴接触面看成矩形,长2.5m,轮宽24cm
回复