关于丹佛斯截止阀的安装问题
xuxpmidea
xuxpmidea Lv.10
2013年12月22日 23:44:26
来自于制冷技术
只看楼主

各位好,丹佛斯截止阀能否反向安装?尤其是吸气回路,反向安装有危害没?谢谢!

各位好,丹佛斯截止阀能否反向安装?尤其是吸气回路,反向安装有危害没?谢谢!
免费打赏
chenghao0614
2013年12月23日 21:39:38
2楼
最好按照厂家指导来安装,如果反向了估计压降会大一些。
回复
冰冻三尺
2013年12月24日 09:17:53
3楼
丹佛斯官方给出的解释是可以反向安装的。反向安装时,流动阻力会比正向大一些。
回复
荣昌制冷
2013年12月24日 10:01:26
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-24 11:40 编辑

凡是截止型的都不能反向安装!截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性的。介质从阀瓣下方向上流,从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。使用时,截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
下面就是截止型阀门的结构和流向图,这类阀门是绝对不能反向的!
QQ图片20131224095917.jpg

丹佛斯截止阀:
QQ图片20131224113848.jpg
QQ图片20131224113254.jpg
QQ图片20131224112708.jpg

回复
冰冻三尺
2013年12月24日 17:58:20
5楼
版主说的好,请问后果是?
回复
诺尔制冷
2013年12月24日 18:31:55
6楼
按照规范也必须根据流体方向来按照,除个别特殊用途截止阀,比如加液阀就必需倒着装(反向),很简单,加液后要关闭管道内物质这样正好是正向,还有一点必需要知道,正向安装的好处是在关闭流体的同时,还可以更换阀杆内衬(密封圈),如果是反向安装的话,之内始终有压力存在,不能更换操作。
回复
荣昌制冷
2013年12月24日 19:01:10
7楼
冰冻三尺 发表于 2013-12-24 17:58 版主说的好,请问后果是?6楼版主说到了一点危害后果,还有就是反装了流动阻力大;由于压力的作用,阀瓣(阀芯)不易打开(有压力压住);强行转动阀门手轮,容易损坏提升阀杆,还容易冲歪阀瓣,使关闭时移位而关闭不严。
回复
kailelaohu
2013年12月25日 21:18:30
8楼
学习了。,,,,,,
回复
xuxpmidea
2013年12月27日 17:43:26
9楼
如楼上各位所说,对维修是很不利的。谢谢