求助长距离取PT信号的问题
左手的舞者
2013年12月22日 17:52:17
只看楼主

10kV的柜子分了两个地方摆,间距三四百米因为只有一处有PT想问问另一地取电压信号用的电缆有什么要求包括线径,屏蔽等同一电缆沟内有大电流的动力电缆还是单芯的第一次发帖,求指教

10kV的柜子分了两个地方摆,间距三四百米
因为只有一处有PT
想问问另一地取电压信号用的电缆有什么要求
包括线径,屏蔽等
同一电缆沟内有大电流的动力电缆还是单芯的
第一次发帖,求指教
免费打赏
juju-snz
2013年12月22日 21:37:28
2楼
为什么这样做?两地的柜子都是从一个变压器供的电吗?要知道三四百米的距离压降有多大!
回复
左手的舞者
2013年12月22日 22:59:51
3楼
juju-snz 发表于 2013-12-22 21:37 为什么这样做?两地的柜子都是从一个变压器供的电吗?要知道三四百米的距离压降有多大!35kV的变压器出线带的两组柜子其中一组整组和另一组的进线柜放在一起,靠近35kv的变压器另一组的出线柜靠近负载(全是10KV的变压器)放的所以就出现这种问题了这个方案大量参杂了甲方非专业的意见就搞得这么不伦不类的了
回复
智库
2013年12月23日 00:32:49
4楼
从PT向这么远处传送信号,就应该通过电压变送器了,比如SST3-VD-1型电压变送器就是常用的方法。输出直流信号,传送距离可达1000米以上。
回复
aksjys
2013年12月23日 00:51:56
5楼
我做过260米的,选用2.5的就满足要求了。
回复
talentyxr
2013年12月23日 08:10:57
6楼
距离长了,主要就是存在压降(前提屏蔽做好)。导电率的公式可以计算出用多大的线径合适,但是在实际工作中有时计算出来的也不见得很准确。

所以建议你用4平方的线,妥妥的!
回复
lingxuct
2013年12月23日 08:55:32
7楼
请教楼主,从远处“取电压信号”的用途是什么?

两地的电压会不同,远处的电压不能当作本地的电压!

远处的PT二次当作本地的控制电源,好象也有些不妥吧?

回复
liliyongjing
2013年12月23日 09:37:33
8楼
学习了!:)
回复
左手的舞者
2013年12月23日 11:22:50
9楼
智库 发表于 2013-12-23 00:32 从PT向这么远处传送信号,就应该通过电压变送器了,比如SST3-VD-1型电压变送器就是常用的方法。输出直流信号 …这个学习了以前没见过相关产品
回复
左手的舞者
2013年12月23日 11:26:39
10楼
lingxuct 发表于 2013-12-23 08:55 请教楼主,从远处“取电压信号”的用途是什么?两地的电压会不同,远处的电压不能当作本地的电压!给综保用的测量保护用的信号控制电源是另取的确实这个问题之前没有想到有点麻烦
回复
左手的舞者
2013年12月23日 11:27:58
11楼
talentyxr 发表于 2013-12-23 08:10 距离长了,主要就是存在压降(前提屏蔽做好)。导电率的公式可以计算出用多大的线径合适,但是在实际工作中 …这个屏蔽也不知道要做成什么样子问的人有说不用做的
回复