求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢
求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢
2楼
4芯,是3根相线和1根PEN线
2根是双拼的意思,单根载流量不够,所以再来一根。
回复
3楼
还有为啥是2根这样的电缆呢
回复
4楼
一定是TN-C-S系统,先四芯电缆进户后在五芯电缆
回复
5楼
qaz666 发表于 2013-12-22 21:54 一定是TN-C-S系统,先四芯电缆进户后在五芯电缆是TN-C-S系统。为啥是2根这样的电缆呢
回复
6楼
应该是TN-C-S系统,双拼电缆
回复
7楼
双拼4芯等截面
回复
8楼
我的认为4是三根相线1根N线,两根可能是双电源,一常一备。
回复
9楼
用双拼的电缆 多大功率啊 难不成是两路电源 还有4应该是在住宅总配把PEN分开
回复
10楼
雷锋 发表于 2013-12-22 21:11 还有为啥是2根这样的电缆呢计算电流328A,估计开关选的400A,那么电缆的载流量就要大于400A。这样的话需要1根4X240,选2根4X120也可以,可能是出于统一电缆型号,选2根是因为1根4x120的电缆载流量不够,再考虑到双根并列系数,就需要2根4x120了。为啥不是4或者5,因为2根就足够了,选4或者5不是浪费吗…