求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢
duanleifeng
duanleifeng Lv.12
2013年12月22日 16:06:28
只看楼主

求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢

求大神解答2(WDZ-YJY-4x120-CT) 这个为啥是4而不是5呢?还有为啥是2根这样的电缆呢 (~U0HFGD{A9$%JVZX@ZG0C7.jpg

(~U0HFGD{A9$%JVZX@ZG0C7.jpg

免费打赏
xiaoyuyao201
2013年12月22日 16:16:49
2楼
4芯,是3根相线和1根PEN线
2根是双拼的意思,单根载流量不够,所以再来一根。
回复
duanleifeng
2013年12月22日 21:11:02
3楼
还有为啥是2根这样的电缆呢
回复
qaz666
2013年12月22日 21:54:44
4楼
一定是TN-C-S系统,先四芯电缆进户后在五芯电缆
回复
duanleifeng
2013年12月22日 21:58:45
5楼
qaz666 发表于 2013-12-22 21:54 一定是TN-C-S系统,先四芯电缆进户后在五芯电缆是TN-C-S系统。为啥是2根这样的电缆呢
回复
云飘飘
2013年12月23日 07:23:58
6楼
应该是TN-C-S系统,双拼电缆
回复
engineershao
2013年12月23日 11:41:09
7楼
双拼4芯等截面
回复
wjldwz
2013年12月25日 10:24:43
8楼
我的认为4是三根相线1根N线,两根可能是双电源,一常一备。
回复
sdbly
2013年12月25日 11:06:58
9楼
用双拼的电缆 多大功率啊 难不成是两路电源 还有4应该是在住宅总配把PEN分开
回复
lpz619
2013年12月25日 11:19:01
10楼
雷锋 发表于 2013-12-22 21:11 还有为啥是2根这样的电缆呢计算电流328A,估计开关选的400A,那么电缆的载流量就要大于400A。这样的话需要1根4X240,选2根4X120也可以,可能是出于统一电缆型号,选2根是因为1根4x120的电缆载流量不够,再考虑到双根并列系数,就需要2根4x120了。为啥不是4或者5,因为2根就足够了,选4或者5不是浪费吗…