10KV配电室PT采用V-V接线,BC两相断高压保险,求原因
zzk9999
zzk9999 Lv.2
2013年12月22日 13:10:34
只看楼主

PT在运行过程中,有一天看电压不对,万用表实测:A相Ua=62V,Uac=86V,B相Ub=0,C相Uc=Ubc=18V,停电检查,PT高压测B、C两相熔断,换保险后送电继续熔断,实测数据与第一次差不多,现在怀疑C相PT故障,什么原因引起B、C两相熔断,需要做哪些试验才能判断,请大虾们指点一下,谢谢!!!

PT在运行过程中,有一天看电压不对,万用表实测:A相Ua=62V,Uac=86V,B相Ub=0,C相Uc=Ubc=18V,停电检查,PT高压测B、C两相熔断,换保险后送电继续熔断,实测数据与第一次差不多,现在怀疑C相PT故障,什么原因引起B、C两相熔断,需要做哪些试验才能判断,请大虾们指点一下,谢谢!!!
zsphn6666
2013年12月23日 08:39:14
2楼
断的是一次保险还是二次保险,如果一次保险熔断那就可能电压互感器或二次回路问题,二次保险熔断那就有可能二次回路问题。
回复
莫下雨
2013年12月23日 09:11:46
3楼
检查下线路没问题的话,还在保修期吗,给厂家打电话吧,得用专门的仪器检测的
回复
这次可以了
2013年12月23日 10:37:57
4楼
顶楼上的,可能是C相PT有问题,最好看看二次 有没有问题
回复
realz
2013年12月23日 13:01:52
5楼
摇一下绝缘看看?
回复
talentyxr
2013年12月23日 13:23:15
6楼
只要你自己能保证系统中不存在谐振,负荷设备中没有产生大谐波的设备。你在怀疑是不是PT有问题,很多情况都是谐振引起的熔断器熔断,没有专用设备是无法检测出来的。
回复
zzk9999
2013年12月23日 18:47:24
7楼
talentyxr 发表于 2013-12-23 13:23 只要你自己能保证系统中不存在谐振,负荷设备中没有产生大谐波的设备。你在怀疑是不是PT有问题,很多情况都 …应该没谐振,还没带负载,系统电只经电缆引入配电室,PT并接在电缆上,高压开关没合
回复
zzk9999
2013年12月23日 18:49:04
8楼
zsphn6666 发表于 2013-12-23 08:39 断的是一次保险还是二次保险,如果一次保险熔断那就可能电压互感器或二次回路问题,二次保险熔断那就有可能 …PT高压测B、C两相熔断,换保险后送电继续熔断
回复
zzk9999
2013年12月23日 18:55:24
9楼
realz 发表于 2013-12-23 13:01 摇一下绝缘看看?准备对PT一二次侧摇绝缘,测直流电阻及变比试验,如果都没问题在查二次回路,二次回路没明显烧毁的线圈,并且运行中的设备,空开没跳,估计问题不大
回复
talentyxr
2013年12月24日 07:55:10
10楼
zzk9999 发表于 2013-12-23 18:47 应该没谐振,还没带负载,系统电只经电缆引入配电室,PT并接在电缆上,高压开关没合你的意思是,只送了高压电,负载侧都没合闸?看你叙述的是运行过程中发现电压不对的,确认你的负载中没有如变频器、中频炉等可能给系统带来大量谐波的负载。如果真的是没有这样的负载或是像你所说还没带负荷的话,检测一下线路(绝缘个人认为送电前应该都是做好的问题不应该出现在这里),线路要是没问题的话建议你找专业的检测人员给你做个检测吧!真是系统中本来就有谐振那真就无语了。
回复
chint2019
2013年12月24日 08:20:37
11楼
我在现场一个PT,一次带电(10kv)已经一个月,电力局验收时,把二次小微断合上,一会儿PT就爆了,检测二次回路没短路,小微断也没有跳,这是不是PT本身的问题?
回复