双母线和双电源有什么区别?
liliyongjing
2013年12月22日 09:13:41
只看楼主

求助双母线和双电源有什么具体区别?

求助双母线和双电源有什么具体区别?
lingxuct
2013年12月22日 09:48:19
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-22 09:53 编辑

双电源有二种,一是低压的双电源切换装置,用在消防电源、电梯电源等地方;二是变电所有二路电源来自不同变电所,受电侧一般用单母分段的BZT来切换。我想楼主指的是前一种。

双母线普通用在110KV及以上电压等级的变电所,一般叫正母、副母、旁母(名称叫双母线,实际有三条母线),高压变电所(站)是电力分配枢纽,有多台电力变压器,用双母线能方便各线路的电力分配,切换灵活。

给个双母线的图:
回复
liliyongjing
2013年12月22日 12:17:16
3楼
谢谢帮我答疑解惑!万分感谢
回复
wjql3002
2013年12月24日 20:39:14
4楼
:victory: :victory:
回复
david200901050
2013年12月25日 09:15:24
5楼
工厂电力负荷等级分为一级负荷,二级负荷,三级负荷。+ J6 z- B% v" G3 m* b
一级负荷对供电要求:要求两路电源供电,当其中一路电源发生故障,另一路电源应不致同时受到损坏。另外一级负荷中特别重要的负荷,除以上两路电源供电,还必须增设应急电源,为保证重要负荷供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。常用应急电源包括独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常电源的专门馈电线路,蓄电池,干电池。! g/ {& ]2 C, q& X6 R8 ?: |% W$ s9 w
二级负荷对供电电源的要求:二级负荷也属于重要负荷要求由两回路供电,供电变压器也有两台但不见得非在同一个变电所。其中一回路或变压器发生故障时,二级负荷不致于中断供电,或中断后能立即回复供电。只有当负荷较小或当地供电条件困难时,可由一回路6KV以上的专用架空线路供电。如果采用电缆供电,必须两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。9 b; Q: t: t$ o3 S& x6 c2 a
三级负荷对供电电源不作特殊要求。: O0 b9 I) t8 e9 T3 m

单电源双母线(含双母线分段)接线具有供电可靠、检修方便、调度灵活和便于扩建等优点。但这种接线方式所用设备(特别是隔离开关)多,配电装置复杂,经济性较差。在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路。7 z. O4 u# X1 b; ?, J7 K0 T# _' u
此种供电方式是因为当地供电条件有限,而采用单电源,为了减少下属设备发生故障而影响供电,兼采用双母线运行方式来弥补;其次是为了将来扩容而准备。

单母线指任何进出线都汇流到一个母线上。单母线分段接线方式就是双电源分别进线在1-2段上,通过母联开关联络
双母线是线路和变压器通过选择开关可连接到两组母线的电气主接线。 将电源和出线线路接至2条汇流母线的电路。

双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。
回复
开心老爸
2013年12月25日 09:21:40
6楼
简单的说,双母线仍然是一段母线,双电源则是两段母线或单母线分段
回复
我爱喝绿茶
2013年12月27日 15:24:01
7楼
其实你说的就是双回路和双电源的区别,一级负荷和二级负荷的供电区别,一级负荷和二级负荷都要求双回路供电,而一级负荷除了双回路还要双电源,一个回路一个电源。关于怎么样就可以看作双电源,高规的条文说明里有。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月27日 15:25:29
8楼
四、结合目前我国经济、技术条件和供电情况,凡符合下列条件之一的,均可视为一级负荷供电:
1.电源来自两个不同发电厂,如图29(a)。
2.电源来自两个区域变电站(电压在35kV及35kV以上),如图29(b)。
3.电源来自一个区域变电站,另一个设有自备发电设备,如图29(c)。
回复
维他命
2014年05月09日 18:57:50
9楼
我在到处学习中
回复
开心老爸
2014年05月10日 06:56:29
10楼
简单的说,双母线是为了保证电源的可靠性而设置了备用母线,备用母线和主母线是一个电源。
双电源一般是引自不同上级变电所的两路电源,对于一级负荷还要求相互独立
回复
xz4709777
2015年04月27日 10:53:00
11楼
谢谢楼主分享。。。
回复

相关推荐

APP内打开