求助:关于电气装置安装工程接地
fefe34
fefe34 Lv.3
2013年12月21日 17:21:08
只看楼主

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范_GB_50169-2006 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 上述规定怎么理解,请各位大大们帮助下,先谢谢了!!!

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范_GB_50169-2006
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
上述规定怎么理解,请各位大大们帮助下,先谢谢了!!!
免费打赏
我爱喝绿茶
2013年12月24日 11:34:41
2楼
零序电流和漏电流
回复
borisxue
2013年12月24日 11:38:16
3楼
估计还是要研究标准下
回复
我爱喝绿茶
2013年12月25日 09:52:43
4楼
零序电流是用来检测漏电流的吧,现在用的多的是剩余电流来检测漏电流。
我没有找到你说的这个规范,你可以看看后面的条文说明,有没有说。
回复
这次可以了
2013年12月25日 15:36:04
5楼
电缆头的接地线穿过零序互感器,防止接电线对互感器产生影响。
回复
我顶
2013年12月26日 12:44:26
6楼
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范_GB_50169-2006
回复
qweknm
2014年01月02日 13:35:06
7楼
电缆金属外护层应在经过零序互感器后接地。在经过零序互感器前,应与大地绝缘。
回复
a123422343234
2014年01月06日 11:23:29
8楼
应该跟TN-S系统漏保后中性线不允许再重复接地时一个道理吧!
回复

相关推荐

APP内打开