请教10kV电力电缆在选择界面型号时该如何选择?
ji_love
ji_love Lv.3
2013年12月21日 15:37:00
只看楼主

请问10kV电力电缆在选择型号时该如何选择,我主要接触的是YJLV22型号的电缆,我想问下,在实际工程中该如何确定电缆的型号,比如一个从一个电缆分接箱里边给一个酒店供电,这个酒店的箱变是1000kVA,请问该如何选择电缆截面?是用3*35的还是3*70的。我想知道这个怎么计算呢,谢谢。

请问10kV电力电缆在选择型号时该如何选择,我主要接触的是YJLV22型号的电缆,我想问下,在实际工程中该如何确定电缆的型号,比如一个从一个电缆分接箱里边给一个酒店供电,这个酒店的箱变是1000kVA,请问该如何选择电缆截面?是用3*35的还是3*70的。我想知道这个怎么计算呢,谢谢。
免费打赏
talentyxr
2013年12月21日 16:32:56
12楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:30 工厂里边肯定不行,我工作面对的是全部用电的客户,所以都得考虑到。还有这个根号3是不是考虑最大载流量, …是三相电,公式里P=根3*UI
回复
ji_love
2013年12月21日 16:33:36
13楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 16:32 是三相电,公式里P=根3*UI非常感谢你。谢谢
回复
天狼之吻
2014年02月01日 12:41:10
14楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:04 你这里Pe是1000吗?算出来电流时173.2,对吗你这是怎么算出来的?:lol
回复
天狼之吻
2014年02月01日 12:42:40
15楼
10KV进线电缆选择时要求不低于70
回复
武侯君临
2016年10月03日 11:42:40
16楼
1000KVA除以根三除以电压10kv。电流估算是57.7。但是高压电缆一般是看热稳定选择的,而且一般都是各个地方的电业局有不同的规定。电流只是其中一个参考元素,结合具体情况才能选择电缆大小。
回复
a396673967
2016年10月03日 13:53:09
17楼
谢谢分享
回复
snailliang
2016年12月20日 11:44:36
18楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:02 3*35的电缆在实际使用中还是很常见的,在供配电中,小型变压器(如路灯变)还有小型箱变的,都使用的35的 …在10KV系统中,电缆选取时最低规格为70,70以下型号全部选取70
回复
龙门之桐
2016年12月20日 14:57:02
19楼
学习了。。。。。。
回复
小鹏1987
2016年12月20日 20:18:18
20楼
3x70应该足够 10kV短路电流水平 基本上不会超过25kA,当然跟你当地系统也有有关系
选择依据 1、载流量 2、热稳定
回复