请教10kV电力电缆在选择界面型号时该如何选择?
ji_love
ji_love Lv.3
2013年12月21日 15:37:00
只看楼主

请问10kV电力电缆在选择型号时该如何选择,我主要接触的是YJLV22型号的电缆,我想问下,在实际工程中该如何确定电缆的型号,比如一个从一个电缆分接箱里边给一个酒店供电,这个酒店的箱变是1000kVA,请问该如何选择电缆截面?是用3*35的还是3*70的。我想知道这个怎么计算呢,谢谢。

请问10kV电力电缆在选择型号时该如何选择,我主要接触的是YJLV22型号的电缆,我想问下,在实际工程中该如何确定电缆的型号,比如一个从一个电缆分接箱里边给一个酒店供电,这个酒店的箱变是1000kVA,请问该如何选择电缆截面?是用3*35的还是3*70的。我想知道这个怎么计算呢,谢谢。
免费打赏
ji_love
2013年12月21日 15:41:37
2楼
顶!请教牛人相助!
回复
talentyxr
2013年12月21日 15:54:19
3楼
你的假设太简单了,实际情况要复杂的多。
一般确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。
楼主可能只是想看下1000KVA的变压器高压侧用多大电缆,3*35的一般10KV中不会用这种,基本都是3*70的开始使用的。线路中的理论电流I=Pe/10*1.732,,70线径的电缆足够了。
如果你想详细了解下电缆选择可以参考下《工业与民用配电设计手册》第三版 中第九章 第一节
回复
roooocky
2013年12月21日 15:56:28
4楼
由于系统电路电流未知,但根据以往的经验变压器进线取3x120即可,10KV电缆主要要考虑热稳定性校验
回复
ji_love
2013年12月21日 16:02:31
5楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 15:54 你的假设太简单了,实际情况要复杂的多。一般确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压 …3*35的电缆在实际使用中还是很常见的,在供配电中,小型变压器(如路灯变)还有小型箱变的,都使用的35的电缆
回复
ji_love
2013年12月21日 16:04:25
6楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 15:54 你的假设太简单了,实际情况要复杂的多。一般确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压 …你这里Pe是1000吗?算出来电流时173.2,对吗
回复
talentyxr
2013年12月21日 16:16:40
7楼
本帖最后由 talentyxr 于 2013-12-21 16:18 编辑 湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:04 你这里Pe是1000吗?算出来电流时173.2,对吗晕是57.7,就是一个理论值。10KV电缆选线一般的选线标准中都是从70开始的,35的我这里真没用过。
回复
ji_love
2013年12月21日 16:19:46
8楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 16:16 是的,就是一个理论值。10KV电缆选线一般的选线标准中都是从70开始的,35的我这里真没用过。我们这里很35 50的电缆很常见,比如路灯变基本都用这种电缆的。有时候我们去了抢修现场,在分析事故原因的时候,由于我刚刚上班,经验还不丰富,所以特想了解这方面知识。对了,哥们,我想问问这个公式,这个根号3到底在哪边呢,你能用文字叙述一下吗?是Pe等于电压乘以电流乘以根号3吗?
回复
ji_love
2013年12月21日 16:20:27
9楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:19 我们这里很35 50的电缆很常见,比如路灯变基本都用这种电缆的。有时候我们去了抢修现场,在分析事故原因的 …我大学学习的知识偏向风电了,配电基本都没学过,哎
回复
talentyxr
2013年12月21日 16:22:51
10楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 16:20 我大学学习的知识偏向风电了,配电基本都没学过,哎路灯这方面我真没做过不太清楚,但是变压器这种属于工厂供电方面的考虑的比较多,线径很少看到70以下的。
回复
ji_love
2013年12月21日 16:30:08
11楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 16:22 路灯这方面我真没做过不太清楚,但是变压器这种属于工厂供电方面的考虑的比较多,线径很少看到70以下的。工厂里边肯定不行,我工作面对的是全部用电的客户,所以都得考虑到。还有这个根号3是不是考虑最大载流量,所以要乘的?
回复

相关推荐