空调水管的安装
ly4670
ly4670 Lv.3
2013年12月21日 00:49:07
只看楼主

空调水管安装,设计要求DN32和以下丝接,以上焊接,现在冷冻水管两根立管DN40,要接出两根DN20的横管,请问应该怎样连接?是直接焊在立管上还是用三通变径什么的?请哪位前辈给个准确做法,谢了

空调水管安装,设计要求DN32和以下丝接,以上焊接,现在冷冻水管两根立管DN40,要接出两根DN20的横管,请问应该怎样连接?是直接焊在立管上还是用三通变径什么的?请哪位前辈给个准确做法,谢了
免费打赏
ly4670
2013年12月21日 09:35:17
2楼
自己顶一下,求大神帮忙
回复
smsjhvac
2013年12月21日 10:11:47
3楼
变径三通 我们是这样做的
回复
ly4670
2013年12月21日 15:41:41
4楼
可以具体一点吗?
回复
宝贝佳林
2013年12月22日 19:12:58
5楼
我感觉可以直接焊在主管上,你这个项目40得就焊接 要求的不是很严格。
回复
chenxia2012
2013年12月23日 09:14:43
6楼
看看施工验收规范就行了
回复
luotao0920
2013年12月23日 23:24:46
7楼
镀锌管套丝焊接在主管上,然后再丝接,我们这里是40以下的管丝接,50以上焊接
回复
a844940958
2013年12月27日 15:16:41
8楼
问问 一些老人 吸取经验
回复

相关推荐