屋面板配筋的问题
zhangdi029
zhangdi029 Lv.3
2013年12月20日 17:44:12
只看楼主

结构菜鸟请教各位大神:屋面板配筋温度钢筋必须设置吗?最好能详细讲一下屋面板跟普通楼板配筋有何不同!

结构菜鸟请教各位大神:屋面板配筋温度钢筋必须设置吗?最好能详细讲一下屋面板跟普通楼板配筋有何不同!
wanganone
2013年12月21日 09:11:51
2楼
屋面板应设双层双向钢筋
回复
清琴一诺
2013年12月21日 10:17:53
3楼
屋面板温差较大
一般板厚、配筋适当加大,双层双向通长配置,局部不满足附加
回复
zhubing0816
2014年01月11日 07:10:08
4楼
屋面板双层双向通长配置,那温度筋就没必要布置了吧?
回复
qzxyzxyz
2014年01月11日 08:22:13
5楼
双层双向加设,没必要设温度筋
回复
采菇凉的蘑菇
2014年01月11日 08:23:45
6楼
屋面板温差较大
一般板厚、配筋适当加大,双层双向通长配置,局部不满足附加
回复
savionlee
2014年01月11日 09:55:55
7楼

一般板厚、配筋适当加大,双层双向通长配置,局部不满足附加
回复
xjcseu
2014年01月11日 11:26:00
8楼
不放心的话可以考虑温度荷载,双层双向拉通,局部附加
回复
gfhyongyuan
2014年01月11日 11:37:35
9楼
屋面板温差较大,容易开裂,开裂后防水成问题,所以要求板厚加大,双层配筋
回复
设计小兵
2014年01月11日 12:58:07
10楼
屋面板受温度影响较大,配筋应考虑温度变形影响,一般配双层双向通长筋,局部不满足可采用附加筋形式处理
回复
zhangdi029
2014年01月12日 18:08:04
11楼
清琴一诺 发表于 2013-12-21 10:17 屋面板温差较大一般板厚、配筋适当加大,双层双向通长配置,局部不满足附加必须要双向通长吗?可不可以用分离式的配筋,然后负筋未拉通区布置温度筋!