层间刚度算不过来怎么办?即使我把系数调到了1.25还是算不过来,怎么办?难道一定要把竖向条规则啦?或者应定要加大其薄弱层的柱子、剪力墙的截面吗?这样就破坏了建筑功能了!哎,好矛盾啦!
层间刚度算不过来怎么办?即使我把系数调到了1.25还是算不过来,怎么办?难道一定要把竖向条规则啦?或者应定要加大其薄弱层的柱子、剪力墙的截面吗?这样就破坏了建筑功能了!哎,好矛盾啦!
3楼
一般的规则结构层间刚度比应能通过的,楼主肯定搞错参数意义了。
回复
4楼
本帖最后由 langzhusky 于 2013-12-22 11:02 编辑
你可以从层刚度比的计算公式中看出,层刚度之比和层高及竖向构件的截面以及混凝土等级有关系。你这层的层高越高,肯定本层的层刚度就越小啦,你能够调整的也就是这些因素。
改变层高,估计甲方不会同意,改变混凝土等级有可行性,可以试一下,改变柱或者剪力墙截面可以尝试局部改变,不要全部改,也可以尝试。 最后,你也可以改变相邻上一层的竖向构件的截面,把它们的截面变小,或者把它的混凝土等级降低试试。既然是与相邻层的刚度比,那么改变相邻层的刚度也是一个不错的选择!最后祝你顺利通过!
回复
5楼
学习了 谢谢
回复
6楼
也许是结构设计不合理呢。。没图不好说
回复
7楼
看帖子的要发表下看法
回复
8楼
也许是结构设计不合理呢
回复