剪力墙竖向纵筋的搭接长度平法图集明确标注1.2Lae,它不受搭接百分率的限制,即使是100%的搭接百分率仍然按1.2Lae施工和算量,并且不仅是墙身如此,墙柱的搭接长度也是按1.2Lae。 但有些施工现场和结算资料都是按1.4 Lae。其理由是搭接百分率为50%,而平法又规定当搭接百分率为50%时按1.4 系数。如果按百分率表中的搭接系数,那么平法没必要在墙构件构造中标注1.2Lae,这相当于“原位标注”,而任何情况下,“原位标注”优先。
欢迎大家踊跃跟帖,都来谈谈各自的看法,大家一起学习进步。
12楼
我赞成楼主的第一个观点。我查看了101图集P55和P70,我认为剪力墙竖向纵筋的搭接长度应为1.2Lae。但楼主认为不受搭接百分率的限制,即使是100%的搭接百分率仍然按1.2Lae施工和算量,这一观点我不认可。因为图集上说明了这种情况的适用条件是:一、二级抗震等级剪力墙非底部加强部位或三、四级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布钢筋。只有上诉三种情况在同一部位搭接,即100%的搭接百分率下,仍为1.2Lae。其他情况应仍按P55规则计算。
回复
13楼
不管怎么样 楼主的资料都让我受益匪浅
回复
14楼
谢谢学习分享
回复
15楼
谢谢学习分享
回复
16楼
不错,谢谢楼主分享
回复
17楼
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~
回复
18楼
所有搭接均按各种系数和位置取大值的。
回复
19楼
不懂啊!!
回复
20楼
还是没太懂
回复
21楼
最近正在接触这些问题,谢谢楼主的解答!
回复