小弟不才,手上有个七度区59m高三级剪力墙的住宅,在核配筋的时候遇到一些疑惑,还请给位朋友大师解惑,PKPM中的计算混凝土构件配筋图示: satwe中说明10标示墙-柱一端的暗柱实际配筋面积下面是我画的施工图相应部分截图 如果satwe中10代表的是暗柱中的黄框部分,那1.131*8=9.048<10配筋不够 还是理解成10代表的以下黄框内面积 1.131*14=15.834>10,满足配筋。
小弟不才,手上有个七度区59m高三级剪力墙的住宅,在核配筋的时候遇到一些疑惑,还请给位朋友大师解惑,
PKPM中的计算混凝土构件配筋图示:
satwe中说明10标示墙-柱一端的暗柱实际配筋面积
下面是我画的施工图相应部分截图
如果satwe中10代表的是暗柱中的黄框部分,那1.131*8=9.048<10配筋不够
还是理解成10代表的以下黄框内面积 1.131*14=15.834>10,满足配筋。
请问,哪种理解方式是对的呢?
2楼
@结构老卢 @土匪的首长 版主们求解惑
回复
3楼
都不是,其实satwe说得很清楚了,wpj里的配筋结果是按单段墙体计算出来的结果,也就是你图3的范围。但是一般不采用这个wpj的这个结果,你可以看satwe里第三项的结果,这个结果考虑的是Y向10的配筋+x向按1%配筋率配筋叠加的结果,只要你图4里面的钢筋满足两个结果叠加的总配筋就行了。所以你所说的两只做法都不正确。
回复
4楼
kketchup 发表于 2013-12-19 19:47 都不是,其实satwe说得很清楚了,wpj里的配筋结果是按单段墙体计算出来的结果,也就是你图3的范围。但是一般 …恩,谢谢指点,看来还有待研究啊
回复
5楼
学习了,论坛真好