我对这框架结构地下室高低跨的理解对吗
shaomei4321
2013年12月19日 15:02:57
只看楼主

框架结构,建筑为了解决填土问题,地下室顶板与主体一般都有错位,那么采用PKPM计算的时候,PKPM将会把柱看成两段计算,结果就是短柱部分超筋或者配筋很大。 这种位置的处理方法很多,如:1、加大柱截面、2、梁竖向加腋、3、邻跨梁做斜梁,板也做斜板。2和3对于传递水平力有好处。 但是个人认为这是软件计算方面的一个疑点,看下面图,柱两个方向有梁,梁柱视为整体,此处应该按照节点核心区考虑,梁柱视为整体之后,不能称其为短柱,另外,弯矩条件控制下柱的配筋也不能只看柱截面。

我的看法对吗,你是怎么理解的呢,还请各位讨论一下,解解我的疑惑。
image_20131219150314.jpg

image_20131219150314.jpg

免费打赏
塞北漫漫
2013年12月19日 15:28:19
2楼
听说这种情况PKPM解决了,但我和楼主的感觉一样,总觉得不是很合理,高差处的超筋不正常。
按道理PMSAP、YJK软件计算就应该没这个问题。
不是广告,只是疗效!呵呵
回复
hellocold
2013年12月20日 11:55:01
3楼
期待高手解答分析~~
回复

相关推荐

APP内打开