金属屋面可以做接闪器时,是否还需要在金属屋面上布置20mx20m的避雷带网格?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2013年12月19日 14:40:03
只看楼主

现在根据规范,很明确厚度符合要求且无下方可燃物整个金属屋面都可以做接闪器,问题需要不需要在金属屋面上再设置20mx20m的避雷带网格?规范有要求设网格的条文,二类10x10,三类20x20,但就是没说屋面都是金属彩钢板时要不要网格

现在根据规范,很明确厚度符合要求且无下方可燃物整个金属屋面都可以做接闪器,问题需要不需要在金属屋面上再设置20mx20m的避雷带网格?规范有要求设网格的条文,二类10x10,三类20x20,但就是没说屋面都是金属彩钢板时要不要网格
寒塘渡鹤影
2013年12月19日 15:20:13
2楼
不要了~~~~~~
回复
dianqipanli
2013年12月19日 20:12:11
3楼
金属屋面,应该没有必要了。
再说,如何做?
回复
tune36
2013年12月19日 20:23:45
4楼
不用做了~~~
回复
xuxinhua2008
2013年12月19日 20:52:44
5楼
应该不用网格吧,接闪器是要的。
回复
云飘飘
2013年12月20日 07:37:08
6楼
只要结构的连接方法符合防雷要求,就不需要再做
回复

相关推荐

APP内打开