厦门某省级幼儿园加固设计
a13606056528
2013年12月19日 10:01:39
只看楼主

本工程为幼儿园建筑,近期某幼儿园教学楼进行重新装修,在装修过程中发现二层局部的楼面板有0.8~1.2mm的结构 贯穿性裂缝,鉴于安全考虑,应对出现裂缝的位置进行补强加固。受业主委托进行局部结构加固设计。 对承载力不满足的梁及板采用粘钢加固法,外加聚合物砂浆复合面层保护。 加固设计作法希望对朋友们有所作用。

