轻质防火墙出屋面,结构如何处理
hbd欧阳
hbd欧阳 Lv.5
2013年12月18日 09:57:53
只看楼主

如题,一丙类仓库在垂直于刚架方向设置了轻质防火墙(由于工艺原因,位置无法调整)求助:这部分出屋面的防火墙结构如何设计

如题,一丙类仓库在垂直于刚架方向设置了轻质防火墙(由于工艺原因,位置无法调整)求助:这部分出屋面的防火墙结构如何设计
免费打赏
hbd欧阳
2013年12月24日 11:15:27
12楼
spzhou 发表于 2013-12-23 16:17 一开始也是考虑用轻钢龙骨石膏板防火墙的,后来甲方要防火墙的整体检测报告,轻钢龙骨石膏板就不行了。我选用的是03J111-1中P117页KQ46,龙骨间距400,耐火极限4小时
回复
凨云起
2013年12月24日 14:37:27
13楼
hbdoy 发表于 2013-12-24 11:15 我选用的是03J111-1中P117页KQ46,龙骨间距400,耐火极限4小时关键是做防火墙的厂家出不了耐火极限4小时的检测报告呀
回复
hbd欧阳
2014年01月07日 11:12:06
14楼
spzhou 发表于 2013-12-24 14:37 关键是做防火墙的厂家出不了耐火极限4小时的检测报告呀这个倒是没有考虑到,因为我选用防火墙的时候是看到KQ47这项产品的说明是:耐火性能已经由国家相关部门检测,达到240min
回复
weiyf1951
2015年10月14日 14:28:59
15楼
防火墙怎么说也算建筑构件,不能打断结构构件。
你注意保护好结构构件,又做到防火墙连续就可以了,不必太苦恼。
回复

相关推荐

APP内打开