如题,一丙类仓库在垂直于刚架方向设置了轻质防火墙(由于工艺原因,位置无法调整)求助:这部分出屋面的防火墙结构如何设计

如题,一丙类仓库在垂直于刚架方向设置了轻质防火墙(由于工艺原因,位置无法调整)求助:这部分出屋面的防火墙结构如何设计
钢结构小达人
2013年12月18日 10:04:18
2楼
这种问题我还真不太懂,期待高手回答吧!
回复
破车的主人
2013年12月18日 12:07:37
3楼
防火墙怎么说也算建筑构件,不能打断结构构件。
你注意保护好结构构件,又做到防火墙连续就可以了,不必太苦恼
回复
hbd欧阳
2013年12月18日 14:35:23
4楼
破车的主人 发表于 2013-12-18 12:07 防火墙怎么说也算建筑构件,不能打断结构构件。你注意保护好结构构件,又做到防火墙连续就可以了,不必太 …多谢指教,不过还是要请教下具体措施
回复
zyhjiao
2013年12月18日 16:20:33
5楼
防火墙出屋面,我理解是一个仓库两个防火分区,钢构件的耐火极限很难达到防火墙的要求,建议设缝分开两个分区。
回复
天涯居士
2013年12月19日 08:15:22
6楼
zyhjiao 发表于 2013-12-18 16:20 防火墙出屋面,我理解是一个仓库两个防火分区,钢构件的耐火极限很难达到防火墙的要求,建议设缝分开两个分 …分2个区,防火墙到屋面板下口就可以了。
回复
zyhjiao
2013年12月20日 10:35:53
7楼
天涯居士 发表于 2013-12-19 08:15 分2个区,防火墙到屋面板下口就可以了。那出屋面的防火墙就只能放在屋面上了,这样能起到防火的作用吗?
回复
hbd欧阳
2013年12月23日 11:28:56
8楼
天涯居士 发表于 2013-12-19 08:15 分2个区,防火墙到屋面板下口就可以了。根据建筑设计防火规范当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h,防火墙应高出不燃烧屋面0.4m以上。屋面钢梁及檩条涂刷防火涂料后能达到要求,但是屋面板的耐火极限是达不到0.5h的(只有0.25h)。所以才发愁啊
回复
hbd欧阳
2013年12月23日 11:34:42
9楼
zyhjiao 发表于 2013-12-18 16:20 防火墙出屋面,我理解是一个仓库两个防火分区,钢构件的耐火极限很难达到防火墙的要求,建议设缝分开两个分 …这个不太可行,实际上防火墙并不是由钢构件做成的,而是采用的达到耐火极限的轻钢龙骨隔墙。设缝分开将增加1排钢柱,而且也并不能解决防火墙出屋面的问题
回复
凨云起
2013年12月23日 16:15:32
10楼
我做过一个仓库,防火墙要求3小时,后来我做的120mm的现浇石膏板墙,防火能达到4小时,另外在屋面防火墙两侧做防火吊顶。
回复
凨云起
2013年12月23日 16:17:27
11楼
一开始也是考虑用轻钢龙骨石膏板防火墙的,后来甲方要防火墙的整体检测报告,轻钢龙骨石膏板就不行了。