求助砌体结构墙段高宽比该如何计算
筑砼
筑砼 Lv.11
2013年12月18日 09:33:49
来自于砖混结构
只看楼主

如题,最近做了个砌体结构,猛然发现墙段高宽比的问题,这使我想到了剪力墙结构中也存在这样的概念,只不过用途不完全相同,但我想本质还是有相通的地方,砌体结构中的墙段高宽比大于4后不计入有效内纵墙长度,而剪力墙结构中的墙段高宽比中的高度是墙体总高度,而非层高,那么砌体结构中的墙段高宽比该如何计算呢?也是按照墙体总高吗?那这样的话,假设18m的墙体高度,这个内纵墙怎么也得大于4.5m才可以计入有效内纵墙啊,大家也知道,砌体结构中的开间本身就很小,这样很难满足规范要啊,所以很困惑。

如题,最近做了个砌体结构,猛然发现墙段高宽比的问题,这使我想到了剪力墙结构中也存在这样的概念,只不过用途不完全相同,但我想本质还是有相通的地方,砌体结构中的墙段高宽比大于4后不计入有效内纵墙长度,而剪力墙结构中的墙段高宽比中的高度是墙体总高度,而非层高,那么砌体结构中的墙段高宽比该如何计算呢?也是按照墙体总高吗?那这样的话,假设18m的墙体高度,这个内纵墙怎么也得大于4.5m才可以计入有效内纵墙啊,大家也知道,砌体结构中的开间本身就很小,这样很难满足规范要啊,所以很困惑。
第二个问题是,加入一段6m的墙体在中间处有一个1m宽门洞,这样的话,可以说是把墙段分开成两个2.5m的墙体吗?还是说这样的墙体即便开洞,还是属于一个墙体,只不过这个墙体的刚度被虚弱了? 希望有经验的网友和高手给些自己的见解,最好说明中带有分析或者依据。
上述两点几乎全是由剪力墙结构中相应的联想出来的,剪力墙结构肯定与砌体结构在受力上有很大区别,但我觉得有的概念还是可以互通的,希望尽快得到网友的指点!先行谢过!
免费打赏
筑砼
2014年04月18日 13:41:00
12楼
规范上有明确说明砌体结构墙体高宽比是怎么计算的。还是自己看规范看的不仔细啊
回复
yan0931
2015年11月24日 10:19:52
13楼
层高与墙肢长度之比大于4控制!
回复
qinxijiao
2016年04月08日 21:09:46
14楼
我也想知道答案
回复
qq_1482849499046
2016年12月27日 22:46:11
15楼
看你们这帮答非所问故弄玄虚的家伙回答能气死、、、
楼主自己最后弄明白了也不说清楚也能把人气死、、、
也不管很多后来人还不懂

哥教你们该怎么回帖!
《建筑抗震设计规范GB50011-2010》 7.2.3条
1、注:墙段的高宽比指层高与墙长之比!
2、墙段宜按门窗洞口划分!

就这两条!楼主提的这俩问题就解决了!磨磨唧唧的,看你们就来气!

回复
yanxh2005
2017年01月24日 19:42:30
16楼
做约束砌体结构,层高可以不超过3.9m.
回复
赵菲66
2017年08月06日 17:58:15
17楼
《建筑抗震设计规范GB50011-2010》 7.2.3条
1、注:墙段的高宽比指层高与墙长之比!
2、墙段宜按门窗洞口划分!

回复

相关推荐

APP内打开