求助砌体结构墙段高宽比该如何计算
筑砼
筑砼 Lv.11
2013年12月18日 09:33:49
来自于砖混结构
只看楼主

如题,最近做了个砌体结构,猛然发现墙段高宽比的问题,这使我想到了剪力墙结构中也存在这样的概念,只不过用途不完全相同,但我想本质还是有相通的地方,砌体结构中的墙段高宽比大于4后不计入有效内纵墙长度,而剪力墙结构中的墙段高宽比中的高度是墙体总高度,而非层高,那么砌体结构中的墙段高宽比该如何计算呢?也是按照墙体总高吗?那这样的话,假设18m的墙体高度,这个内纵墙怎么也得大于4.5m才可以计入有效内纵墙啊,大家也知道,砌体结构中的开间本身就很小,这样很难满足规范要啊,所以很困惑。

如题,最近做了个砌体结构,猛然发现墙段高宽比的问题,这使我想到了剪力墙结构中也存在这样的概念,只不过用途不完全相同,但我想本质还是有相通的地方,砌体结构中的墙段高宽比大于4后不计入有效内纵墙长度,而剪力墙结构中的墙段高宽比中的高度是墙体总高度,而非层高,那么砌体结构中的墙段高宽比该如何计算呢?也是按照墙体总高吗?那这样的话,假设18m的墙体高度,这个内纵墙怎么也得大于4.5m才可以计入有效内纵墙啊,大家也知道,砌体结构中的开间本身就很小,这样很难满足规范要啊,所以很困惑。
第二个问题是,加入一段6m的墙体在中间处有一个1m宽门洞,这样的话,可以说是把墙段分开成两个2.5m的墙体吗?还是说这样的墙体即便开洞,还是属于一个墙体,只不过这个墙体的刚度被虚弱了? 希望有经验的网友和高手给些自己的见解,最好说明中带有分析或者依据。
上述两点几乎全是由剪力墙结构中相应的联想出来的,剪力墙结构肯定与砌体结构在受力上有很大区别,但我觉得有的概念还是可以互通的,希望尽快得到网友的指点!先行谢过!
免费打赏
筑砼
2013年12月19日 13:41:00
2楼
怎么没人来说一说:Q:Q:Q:Q
回复
沐雨清风
2013年12月21日 19:29:10
3楼
路过,帮着顶一顶,,木有时间
回复
whsss111
2013年12月23日 10:21:06
4楼
砌体结构墙体高度不大于3.6吗,学习砌体规范。。。
回复
whsss111
2013年12月23日 10:21:33
5楼
砌体结构墙体高度不大于3.6米,学习砌体规范。。。
回复
筑砼
2013年12月24日 13:07:19
6楼
whs111 发表于 2013-12-23 10:21 砌体结构墙体高度不大于3.6吗,学习砌体规范。。。你的意思是每3.6m截断一个?
回复
筑砼
2013年12月24日 13:11:30
7楼
whs111 发表于 2013-12-23 10:21 砌体结构墙体高度不大于3.6吗,学习砌体规范。。。砌体结构是有层高限制。你的意思是不是砌体结构的变形是按层来的,类似框架结构中每层柱子都会出现塑性铰,而剪力墙结构中的墙体高度是整个结构高度是因为塑性区为剪力墙结构的底部,砌体结构在这一点上不同于剪力墙结构的。你的意思是这样么?
回复
whsss111
2013年12月24日 14:27:52
8楼
助砼 发表于 2013-12-24 13:11 砌体结构是有层高限制。你的意思是不是砌体结构的变形是按层来的,类似框架结构中每层柱子都会出现塑性铰 …不是的。砌体结构墙高是由高厚比控制的。
回复
筑砼
2013年12月24日 15:04:51
9楼
whs111 发表于 2013-12-24 14:27 不是的。砌体结构墙高是由高厚比控制的。嗯。也有道理
回复
whqwdz
2014年04月14日 15:00:58
10楼
我也是很想知道答案,我们这审查办要求按照总高与墙肢长度之比大于4来计算,户型受到很大限制
回复
齐杨
2014年04月15日 07:27:40
11楼
很好的资料。谢谢楼主