空气采样可否与气体灭火联动???
天降小飞猪
2013年12月17日 23:20:16
只看楼主

可否利用空气采样的两阶段报警信号作为触发气体灭火联动的信号?求高人解释!

可否利用空气采样的两阶段报警信号作为触发气体灭火联动的信号?
求高人解释!
印度
2014年03月06日 15:23:29
2楼
我觉得可以
回复
xiaogongr
2014年03月28日 13:39:57
3楼
空气采样又称为极早期,一般不能联动气体灭火系统,只是起到报警作用
回复
qq_1405409670767
2014年07月15日 22:48:06
4楼
不可以。
空气采样,属于极早期预警,报警的标准和触发气体灭火的标准不一样。
而且,气体灭火系统,有手动和自动释放两种选择,一般打到手动上,当极早期预警或火灾自动报警时,由人去现场确认发生火灾,再手动释放气体去灭火,主要考虑3个因素,怕误报警联动喷放:
1. 气体非常贵,喷一次,一组就要花掉10多万
2. 气体压力很大,人员没及时跑出,会出人命的,有工程就出过人命
3. 如FM2,喷放后所气体与空气中水发生化学反应,形成弱酸性物质附着在设备上,对设备损害非常大。
回复
天降小飞猪
2014年07月16日 15:48:08
5楼
盈盈 发表于 2014-7-15 22:48 不可以。空气采样,属于极早期预警,报警的标准和触发气体灭火的标准不一样。而且,气体灭火系统,有手 …非常感谢,看来气体灭火还是要用常规的方式进行联动,空气采样仅仅是一种报警方式!
回复
天降小飞猪
2014年07月16日 15:48:29
6楼
xiaogongr 发表于 2014-3-28 13:39 空气采样又称为极早期,一般不能联动气体灭火系统,只是起到报警作用谢谢,帮组我理解!
回复
天降小飞猪
2014年07月16日 15:49:43
7楼
lkzx736 发表于 2014-3-6 15:23 我觉得可以从工作原理上来说应该可以,可是考虑到现场实际情况,以及人为原因,可能采用空气采样联动的还是不太安全,不过我个人觉得,这是一个方向和趋势!
回复
qq_1405409670767
2014年07月17日 16:22:55
8楼
极早期报警这玩意儿,你没实际用过吧。
那个主机的灵敏度非常高,若你对着主机吹气,能看到指针很快就能升到第2级
回复
天降小飞猪
2014年07月29日 14:58:04
9楼
盈盈 发表于 2014-7-17 16:22 极早期报警这玩意儿,你没实际用过吧。那个主机的灵敏度非常高,若你对着主机吹气,能看到指针很快就能升 …没实际用过,我是做设计的,到现场看过几次,那都是已经投入使用的了!不过大部分反应如果环境条件不好的话,气泵很容易就堵了!
回复
tzguosong0523
2014年07月30日 10:11:43
10楼
是可以的。
但按气体灭火联动规范要求正常是采用烟温组合探测的,吸气式可以作为第一组探测信号,温感不动作是不会联动气体喷放的。
回复

相关推荐

APP内打开