请教一下,抗规和高规对于非筒体的托柱转换层结构有没有具体的要求?比如说有一个多层框架结构,现在要在底部一层或者几层去掉一些框架柱;又或者是一个高层的框架剪力墙结构,现在要在底部一层或者几层去掉一些框架柱。对这样的结构形式,规范里是怎么规定的?如果规范里没有说明,是不是不允许采用?如果做这样的结构形式,又要采取哪些加强措施呢?

请教一下,抗规和高规对于非筒体的托柱转换层结构有没有具体的要求?
比如说有一个多层框架结构,现在要在底部一层或者几层去掉一些框架柱;又或者是一个高层的框架剪力墙结构,现在要在底部一层或者几层去掉一些框架柱。
对这样的结构形式,规范里是怎么规定的?
如果规范里没有说明,是不是不允许采用?
如果做这样的结构形式,又要采取哪些加强措施呢?
免费打赏
雷文柏
2013年12月17日 22:31:10
2楼
没有说明,不等于不允许采用。其实类似的工程已经建了不少了。一般参照框支剪力墙结构,对转换梁柱参照框支框架,楼板加强也是
回复
霜雪寒潇
2013年12月17日 22:55:37
3楼
只要符合规范要求就行啊
回复
杨般若
2013年12月18日 11:33:58
4楼
只要符合规范要求就行啊