关于超长建筑的问题
遥远的地方
2013年12月17日 18:48:40
只看楼主

最近做了个项目,170米,不能分缝,我们采取的措施仅仅是设置温度后浇带和板筋双层双向,有点不放心,不知道各位有什么好的建议。

最近做了个项目,170米,不能分缝,我们采取的措施仅仅是设置温度后浇带和板筋双层双向,有点不放心,不知道各位有什么好的建议。
免费打赏
小小顽童
2013年12月17日 19:16:36
2楼
这个审图估计要被毙的
回复
高处能胜寒
2013年12月17日 19:54:31
3楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-12-17 20:19 编辑

应该可以设后浇带。
回复
设计小兵
2013年12月17日 21:41:15
4楼
纵向梁的纵筋,特别是腰筋需加强
回复
雷文柏
2013年12月17日 22:27:07
5楼
设置加强带好些吧
回复
南方玄武
2013年12月18日 09:50:25
6楼
做温度应力分析,找到应力最大的薄弱处加强带OR后浇带
回复
杨般若
2013年12月18日 10:59:05
7楼
纵向梁的纵筋,特别是腰筋需加强
回复
56459142
2013年12月18日 11:47:50
8楼
太长了,温度应力很难计算的清楚,不设缝估计要做钢结构才行
回复
pppp88107838
2013年12月18日 19:07:03
9楼
:):):):):):):):):):):)
回复
ruguoni
2013年12月19日 10:10:49
10楼
本帖最后由 ruguoni 于 2013-12-19 10:13 编辑

170m,地下还是地上的?
你们就做了板配筋和后浇带?地下的话没多大问题。地上的话,就太随意了。
之前做过两个项目,一个99x45m和125x50m,都考虑了温度荷载。发现125m的那个明显梁配筋和柱配筋有变化了。
回复
遥远的地方
2013年12月19日 19:50:13
11楼
ruguoni 发表于 2013-12-19 10:10 170m,地下还是地上的?你们就做了板配筋和后浇带?地下的话没多大问题。地上的话,就太随意了。之前做 …地上,我计算过温度应力,但是因为不是我负责,意见没被采纳。