一级负荷有2路独立10kV电源时变电所主接线怎么做
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2013年12月17日 16:19:30
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2013-12-19 06:53 编辑

本帖最后由 开心老爸 于 2013-12-19 06:53 编辑


免费打赏
dennisjordan
2013年12月21日 21:48:37
73楼
我们这边接法,都是低压侧母联的
回复
liliyongjing
2013年12月22日 08:50:02
74楼
期待高手的详细解答!我选1
回复
承接电气私活
2013年12月22日 11:23:41
75楼
还有高压侧单母线分段,低压单母线分段
回复
wyzx2010
2013年12月22日 17:46:30
77楼
供电局一般倾向于单母分段,进线互锁不并列。具体到是桥接还是单母,看当地供电部门要求。桥接线可以省去进线断路器,甲方高兴。——个人见解,请各位斧正。:)
回复
老盖
2013年12月23日 09:40:15
78楼
单母线分段,低压母联
回复
wwd104
2013年12月23日 10:02:35
79楼
桥式接法的联络一般多用于35KV及以上。采用10KV进线,第二种方案就完全满足要求了,没必要实施第一种~
回复
蝶舞天涯
2013年12月23日 17:02:46
80楼
像大部分都是单母线分段,低压母联,这样两路高压也完全独立啊
回复
无影
2013年12月23日 17:27:41
81楼
高压联络、低压联络,有利于提高可靠性。但是对于一级负荷的供电要求本身并没有这样的强制性要求。另外,联络的转换时间上需要做好级差。
回复
zzhenwen
2013年12月23日 17:55:21
82楼
选第二种吧
回复
xianzai987
2013年12月24日 09:19:38
83楼
一直以为10kv以上才有桥形的说法呢